Luk
Пытаюсь разобраться с координатной плоскостью мощностей. Положительное направление активной мощности-от шин станции, отрицательное - к шинам.
Возьмем сеть ЭС - ОРУ110кВ - РУ 10кВ - КТПН 10/0,4кВ - ЩСУ 0,4кВ. В каком случае у нас положительная Р, а в каком отрицательная? Объясните пожалуйста на практических примерах!!
scasi
клещи переверни знак поменяется icon_biggrin.gif
с2н5он
идет от 100 до 0,4 - положительная, в обратную сторону - отрицательная
или про что?
ScorpionXXX
Короче. Измерения тока производятся трансформатором тока (или спецклещи). У ТТ есть начало Л1 и конец Л2. Вторичные цепи имеют тоже маркировку И1 и И2.
Дак вот ТТ необходимо устанавливать Л1 в сторону источника питания (допустим генератор) а Л2 потребителям. Соответствующее подключение происходит и во вторичных цепях И1 и И2 подключаются к счетчику или чем вы там измеряете (см. инструкцию прибора)
В этом случае активная мощность Р будет положительна. Т.е. у вас потребляется активная мощность.
Допустим если вы перевернете ТТ чтобы Л2 был к источнику или поменяете местами И1 и И2 то в этом случае прибор который показывает вам направления активной мощности покажет Р с минусом. Аналогично если вы у потребителей поставите свой генератор а тот который работал раньше отключите, т.е. предполагается что вы генерируете мощность.
В вашем случае вы спрашиваете какое направления мощности? Если вы при измерениях подключите свой прибор который мериете правильно (правильную фазу напряжения возьмете и подключите клещи началом в сторону источника питания 110 Кв) то у вас покажется Р с плюсом. Но если вы перевернете клещи, то вам покажет Р с минусом.
Для того чтобы не ошибиться с направлениями строится векторная диаграмма тока и напряжения, но это другая история.
Или может я неправильно понял ваш вопрос?
Luk
Спасибо Вам!
Roman D
Токоизмерительные клещи измеряют только ток без всякого там направления; как .их ни переворачивай.
Для определения мощности нужно ещё и напряжение. Именно ток и напряжение приходит на электрический счётчик. И если вдруг наша подстанция вздумает генерировать энергию icon_wink.gif , то счетчик завертится в обратную сторону (а электронный станет считать минус активную энергию).

Ток и напряжение приходят на реле направления мощности.

Положительная мощность - потребление; отрицательная - генерация.
ScorpionXXX
Цитата
Токоизмерительные клещи измеряют только ток без всякого там направления; как .их ни переворачивай.

Боюсь вы не правы. На ВАФе клещи надо разворачивать * к началу обмотки ТТ и переворачивать назад их нельзя иначе ток развернетсяна 180 гр, токоизмерительная обмотка счетчика имеет начало и конец и переворачивать их нельзя, на схемах подобных указывается начало и конец токовой обмотки чтобы не перепутали, ТТ на заводе обозначают начало и конец потому что это имеет значение и переворачивать их нельзя.
Конечно есть простые клещи которые просто ток измеряют. Там без разницы как повернешь но если вы этот ток умножите на напряжение то направление вы не получите. icon_smile.gif

Цитата
Ток и напряжение приходят на реле направления мощности.

Там кстати тоже имеются начало и конец токовой обмотки и на схемах они обозначаются точкой. Ибо если их подключить задом наперед, то оно ложное направление КЗ определит и что-нибудь отключит не то или не сработает
Roman D
Цитата(ScorpionXXX @ 9.11.2012, 11:44) *
Боюсь вы не правы.

{с одесским акцентом} Таки не боИтесь, правы мы все. Лично я под токоизмерительными клещами подразумеваю прибор, а не какую-то там часть ВАФа, про какую базару раньше не было.
mic61
Цитата(Roman D @ 8.11.2012, 11:39) *
...
Положительная мощность - потребление; отрицательная - генерация.

Что интересно: ваттметры на ПС отградуированы с точностью до наоборот. Если мощность течет "от шин" - то мощность положительная.
Тоже самое и для направленных защит (дистанционная защита, направленная МТЗ.)
Roman D
Цитата(mic61 @ 9.11.2012, 22:54) *
Что интересно: ваттметры на ПС отградуированы с точностью до наоборот. Если мощность течет "от шин" - то мощность положительная.
Тоже самое и для направленных защит (дистанционная защита, направленная МТЗ.)

{сохраняя произношение}И самое главное, что в этом таки есть смысл!