![]() Активная мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Активная мощность |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Пытаюсь разобраться с координатной плоскостью мощностей. Положительное направление активной мощности-от шин станции, отрицательное - к шинам.
Возьмем сеть ЭС - ОРУ110кВ - РУ 10кВ - КТПН 10/0,4кВ - ЩСУ 0,4кВ. В каком случае у нас положительная Р, а в каком отрицательная? Объясните пожалуйста на практических примерах!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
клещи переверни знак поменяется
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
идет от 100 до 0,4 - положительная, в обратную сторону - отрицательная
или про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Короче. Измерения тока производятся трансформатором тока (или спецклещи). У ТТ есть начало Л1 и конец Л2. Вторичные цепи имеют тоже маркировку И1 и И2.
Дак вот ТТ необходимо устанавливать Л1 в сторону источника питания (допустим генератор) а Л2 потребителям. Соответствующее подключение происходит и во вторичных цепях И1 и И2 подключаются к счетчику или чем вы там измеряете (см. инструкцию прибора) В этом случае активная мощность Р будет положительна. Т.е. у вас потребляется активная мощность. Допустим если вы перевернете ТТ чтобы Л2 был к источнику или поменяете местами И1 и И2 то в этом случае прибор который показывает вам направления активной мощности покажет Р с минусом. Аналогично если вы у потребителей поставите свой генератор а тот который работал раньше отключите, т.е. предполагается что вы генерируете мощность. В вашем случае вы спрашиваете какое направления мощности? Если вы при измерениях подключите свой прибор который мериете правильно (правильную фазу напряжения возьмете и подключите клещи началом в сторону источника питания 110 Кв) то у вас покажется Р с плюсом. Но если вы перевернете клещи, то вам покажет Р с минусом. Для того чтобы не ошибиться с направлениями строится векторная диаграмма тока и напряжения, но это другая история. Или может я неправильно понял ваш вопрос? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Спасибо Вам!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Токоизмерительные клещи измеряют только ток без всякого там направления; как .их ни переворачивай.
Для определения мощности нужно ещё и напряжение. Именно ток и напряжение приходит на электрический счётчик. И если вдруг наша подстанция вздумает генерировать энергию ![]() Ток и напряжение приходят на реле направления мощности. Положительная мощность - потребление; отрицательная - генерация. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Токоизмерительные клещи измеряют только ток без всякого там направления; как .их ни переворачивай. Боюсь вы не правы. На ВАФе клещи надо разворачивать * к началу обмотки ТТ и переворачивать назад их нельзя иначе ток развернетсяна 180 гр, токоизмерительная обмотка счетчика имеет начало и конец и переворачивать их нельзя, на схемах подобных указывается начало и конец токовой обмотки чтобы не перепутали, ТТ на заводе обозначают начало и конец потому что это имеет значение и переворачивать их нельзя. Конечно есть простые клещи которые просто ток измеряют. Там без разницы как повернешь но если вы этот ток умножите на напряжение то направление вы не получите. ![]() Цитата Ток и напряжение приходят на реле направления мощности. Там кстати тоже имеются начало и конец токовой обмотки и на схемах они обозначаются точкой. Ибо если их подключить задом наперед, то оно ложное направление КЗ определит и что-нибудь отключит не то или не сработает Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 9.11.2012, 13:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Боюсь вы не правы. {с одесским акцентом} Таки не боИтесь, правы мы все. Лично я под токоизмерительными клещами подразумеваю прибор, а не какую-то там часть ВАФа, про какую базару раньше не было. Сообщение отредактировал Roman D - 10.11.2012, 12:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Положительная мощность - потребление; отрицательная - генерация. Что интересно: ваттметры на ПС отградуированы с точностью до наоборот. Если мощность течет "от шин" - то мощность положительная. Тоже самое и для направленных защит (дистанционная защита, направленная МТЗ.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Что интересно: ваттметры на ПС отградуированы с точностью до наоборот. Если мощность течет "от шин" - то мощность положительная. Тоже самое и для направленных защит (дистанционная защита, направленная МТЗ.) {сохраняя произношение}И самое главное, что в этом таки есть смысл! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |