Доброго времени суток, гуру электросетей. Поясните с вопросом, трехфазная плита 16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф автомат 25А, заметил что при работе в течении 16 часов нагревается до ощутимой температуры около 45 градусов(измерение косвенные в сравнение с температурой человека), где может быть ошибка.
Roman D
30.10.2012, 22:10
Цитата(Igor_SH @ 30.10.2012, 21:05)

при работе в течении 16 часов нагревается до ощутимой температуры около 45 градусов
16 кВА - это почти 25 А. Греется тепловой расцепитель. Так и должно быть.
Если только не контакты в придачу.
Roman D
30.10.2012, 22:55
Тогда провода на ощупь будут горячее, чем 45 градусов.
Т,Е. при многочасовой нагрузке так и будет, это норма?
Работник
31.10.2012, 7:52
При длительной нагрузке, близкой или равной номинальной так и будет. Это нормально. Можно проверить затяжку проводов в дифавтомате, подтянуть их.
Shturman1
31.10.2012, 9:59
Цитата
16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф автомат 25А
При таком раскладе нужно бы дифавтомат на 32 А. Тогда и греться не будет. Диф на 25 А полностью впритык для такой нагрузки.
Roman D
31.10.2012, 10:17
Цитата(Shturman1 @ 31.10.2012, 8:59)

При таком раскладе нужно бы дифавтомат на 32 А.
При каком токе расцепитель на 25 А отключит диф через 16 часов?
Shturman1
31.10.2012, 10:24
Цитата
При каком токе расцепитель на 25 А отключит диф через 16 часов?
Согласен с вами. Теоретически диф при такой нагрузке не отключиться, но он будет впритык, поэтому и есть нагрев. Для кабеля 5 х 6 для защиты проходит автомат на 32 А и никакого нагрева.
Благодарен за ответы, тему можно закрывать.
Цитата(Igor_SH @ 7.11.2012, 15:38)

Благодарен за ответы, тему можно закрывать.
Ну, ну... Петлю фаза- ноль мерили? А вдруг как 32 А не отвалится в нужное время?
Цитата
А вдруг как 32 А не отвалится в нужное время?
Всё будет нормально!
При сечении в 6 мм всё будет в ажуре. И даже лучше!
Речь идёт о медном проводнике безусловно....
Ага, а если его метров 300 после дифа, да до него 600 метров от трансформатора в 100кВА.
Разные случаи бывают.
А почему тогда не 3км до дифа и 6км после него?
Или почему не 0,1 метра до дифа и 5 метров после него?
А расстояния 300+600 в принципе быть не может (не должно) хотя бы по соображениям "просадки" не менее 60 Вольт.
Достаточно редки случаи, когда плиты подобного рода и мощности, подключены от щита дальше 10 метров.
Было бы сечение 4 мм, я бы согласился, но уж не при 6мм применив АВ на 32 Ампера.
Но если расстояние в десятки метров, то тут действительно лучше перестраховаться и выполнить замеры.