Доброго времени суток, гуру электросетей. Поясните с вопросом, трехфазная плита 16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф автомат 25А, заметил что при работе в течении 16 часов нагревается до ощутимой температуры около 45 градусов(измерение косвенные в сравнение с температурой человека), где может быть ошибка.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
при работе в течении 16 часов нагревается до ощутимой температуры около 45 градусов 16 кВА - это почти 25 А. Греется тепловой расцепитель. Так и должно быть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Если только не контакты в придачу.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тогда провода на ощупь будут горячее, чем 45 градусов.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 ![]() |
Т,Е. при многочасовой нагрузке так и будет, это норма?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
При длительной нагрузке, близкой или равной номинальной так и будет. Это нормально. Можно проверить затяжку проводов в дифавтомате, подтянуть их.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф автомат 25А При таком раскладе нужно бы дифавтомат на 32 А. Тогда и греться не будет. Диф на 25 А полностью впритык для такой нагрузки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При таком раскладе нужно бы дифавтомат на 32 А. При каком токе расцепитель на 25 А отключит диф через 16 часов? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата При каком токе расцепитель на 25 А отключит диф через 16 часов? Согласен с вами. Теоретически диф при такой нагрузке не отключиться, но он будет впритык, поэтому и есть нагрев. Для кабеля 5 х 6 для защиты проходит автомат на 32 А и никакого нагрева. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 9808 ![]() |
Благодарен за ответы, тему можно закрывать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Благодарен за ответы, тему можно закрывать. Ну, ну... Петлю фаза- ноль мерили? А вдруг как 32 А не отвалится в нужное время? Сообщение отредактировал Roman D - 7.11.2012, 22:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата А вдруг как 32 А не отвалится в нужное время? Всё будет нормально!При сечении в 6 мм всё будет в ажуре. И даже лучше! ![]() Речь идёт о медном проводнике безусловно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ага, а если его метров 300 после дифа, да до него 600 метров от трансформатора в 100кВА.
Разные случаи бывают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
А почему тогда не 3км до дифа и 6км после него?
Или почему не 0,1 метра до дифа и 5 метров после него? А расстояния 300+600 в принципе быть не может (не должно) хотя бы по соображениям "просадки" не менее 60 Вольт. Достаточно редки случаи, когда плиты подобного рода и мощности, подключены от щита дальше 10 метров. Было бы сечение 4 мм, я бы согласился, но уж не при 6мм применив АВ на 32 Ампера. Но если расстояние в десятки метров, то тут действительно лучше перестраховаться и выполнить замеры. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |