гость 23
29.9.2012, 15:53
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
Если в проводах питания (при правильном подключении конечно) то при меньшем напряжении 380 вольт ток будет больше в 1.73 раза чем при 660 вольтах. формулу поиском поищите. Если в самих обмотках то ток будет одинаковый в обоих случаях.
Цитата(шахтер @ 29.9.2012, 18:44)

Если в проводах питания (при правильном подключении конечно) то при меньшем напряжении 380 вольт ток будет больше в 1.73 раза чем при 660 вольтах. формулу поиском поищите. Если в самих обмотках то ток будет одинаковый в обоих случаях.
формулу чего не подскажить поискатьо поисковиком? конкретнее!
slavapril
29.9.2012, 22:07
Цитата(гость 23 @ 29.9.2012, 16:53)

как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
Для этого надо сначала выяснить, каким способом соединения обмоток вы будете подключать на 380, а каким на 660. Есть 4 варианта. Определитесь.
Цитата(slavapril @ 29.9.2012, 22:07)

Для этого надо сначала выяснить, каким способом соединения обмоток вы будете подключать на 380, а каким на 660. Есть 4 варианта. Определитесь.
это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!
Цитата(slavapril @ 29.9.2012, 22:07)

Для этого надо сначала выяснить, каким способом соединения обмоток вы будете подключать на 380, а каким на 660. Есть 4 варианта. Определитесь.
расчитать надо как изменится ток! формулы нужны...
slavapril
30.9.2012, 19:48
Если это экзаменационный вопрос, то наверняка надо сначала рассказать о способах включения. И по правильному двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз.
Если переключение обмоток не менять, а просто переключать с 380 на 660, то увелив напряжение в корень из трех раз, мы во столько же раз увелим ток. Используйте формулы полной мощности двигателя при разных включениях.
Забейте в гугл "переключение со звезды на треугольник" и всё увидите.
Цитата(slavapril @ 30.9.2012, 19:48)

Если это экзаменационный вопрос, то наверняка надо сначала рассказать о способах включения. И по правильному двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз.
спасибо за правильный ответ! так мне сегодня и объяснили знающие люди! на других электр форумах пишут что ток так же возрастет в корень из 3 как и напряжение!
Если быть точным, то при переходе из 380 на 660 ток возрастет не в 1.73 , а гораздо больше из-за нелинености намагничивания стали. (сталь постепенно превращается в деревяшку по своим свойсвам, чем больше ток , тем быстрее происходит это превращение. Как-то так образно)