Kirill.Obleuhov
9.7.2012, 15:19
При выборе серий я так понимаю что супер не стыковок при работе скажем ва 55-39 и 57-35 не будет. Т. Е. если я от 800А до 500А использую одну серию, а после(для селективности) с 250А и ниже другую, то не будет никаких неполадок в работе(в паспортах ничего не написано про работу).
Сори если была уже тема такая
Честно говоря, не очень понятен вопрос...
Если речь о выборе габаритов автоматов, то автоматы работать будут, если ток уставки автомата не превышает его номинала.
Kirill.Obleuhov
9.7.2012, 15:41
Смотри :
посчитал нагрузки на щит;токи... выбрал автоматы(номинал)
дальше смотрю серию .... выбираю 57 ... но вот есть еще серия 55 но она тока до 250А
но по дешевле, а 57 до 630А но по дороже ... дык вопрос .... о чем ето я ???? использовать их можно в одном щите или не желательно или нельзя?
Цитата
посчитал нагрузки на щит;токи... выбрал автоматы(номинал)
Ну и какой номинал получился у автомата?
Kirill.Obleuhov
9.7.2012, 16:21
Цитата(savelij® @ 9.7.2012, 17:04)

Ну и какой номинал получился у автомата?
ток 455А на ввод щита а от щита 3 линии по 126А и 1 по 76А
соотведственно на ввод 630А и на отходящие 200А и 125А
Ну и ставьте на отходящие линии автоматы 250/200(160) и 250/125(100)
Kirill.Obleuhov
10.7.2012, 8:01
на серию плевать ?
поставил 630А на ввод и 200/160 и 125/100
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.