Kirill.Obleuhov
сообщение 9.7.2012, 15:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



При выборе серий я так понимаю что супер не стыковок при работе скажем ва 55-39 и 57-35 не будет. Т. Е. если я от 800А до 500А использую одну серию, а после(для селективности) с 250А и ниже другую, то не будет никаких неполадок в работе(в паспортах ничего не написано про работу).
Сори если была уже тема такая

Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 9.7.2012, 15:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2012, 15:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Честно говоря, не очень понятен вопрос...
Если речь о выборе габаритов автоматов, то автоматы работать будут, если ток уставки автомата не превышает его номинала.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 9.7.2012, 15:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Смотри :
посчитал нагрузки на щит;токи... выбрал автоматы(номинал)
дальше смотрю серию .... выбираю 57 ... но вот есть еще серия 55 но она тока до 250А
но по дешевле, а 57 до 630А но по дороже ... дык вопрос .... о чем ето я ???? использовать их можно в одном щите или не желательно или нельзя?

Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 9.7.2012, 15:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2012, 16:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
посчитал нагрузки на щит;токи... выбрал автоматы(номинал)
Ну и какой номинал получился у автомата?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 9.7.2012, 16:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Цитата(savelij® @ 9.7.2012, 17:04) *
Ну и какой номинал получился у автомата?

ток 455А на ввод щита а от щита 3 линии по 126А и 1 по 76А
соотведственно на ввод 630А и на отходящие 200А и 125А

Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 9.7.2012, 16:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2012, 17:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну и ставьте на отходящие линии автоматы 250/200(160) и 250/125(100)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 10.7.2012, 8:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



на серию плевать ?
поставил 630А на ввод и 200/160 и 125/100

Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 10.7.2012, 8:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения