Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
При выборе серий я так понимаю что супер не стыковок при работе скажем ва 55-39 и 57-35 не будет. Т. Е. если я от 800А до 500А использую одну серию, а после(для селективности) с 250А и ниже другую, то не будет никаких неполадок в работе(в паспортах ничего не написано про работу).
Сори если была уже тема такая Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 9.7.2012, 15:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Честно говоря, не очень понятен вопрос...
Если речь о выборе габаритов автоматов, то автоматы работать будут, если ток уставки автомата не превышает его номинала. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
Смотри :
посчитал нагрузки на щит;токи... выбрал автоматы(номинал) дальше смотрю серию .... выбираю 57 ... но вот есть еще серия 55 но она тока до 250А но по дешевле, а 57 до 630А но по дороже ... дык вопрос .... о чем ето я ???? использовать их можно в одном щите или не желательно или нельзя? Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 9.7.2012, 15:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата посчитал нагрузки на щит;токи... выбрал автоматы(номинал) Ну и какой номинал получился у автомата?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну и ставьте на отходящие линии автоматы 250/200(160) и 250/125(100)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.6.2012 Пользователь №: 27898 ![]() |
на серию плевать ?
поставил 630А на ввод и 200/160 и 125/100 Сообщение отредактировал Kirill.Obleuhov - 10.7.2012, 8:03 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |