Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рентгенодиагностика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Elen
Добрый день! Интересует Кс на оборудование лучевой диагностики. Коллеги, какой Кс указываете на рентген, МРТ? спасибо
RomanNV
А в данном случае Кс имеет смысл лишь для расчёта годового энергопотребления.
Для этого берите Кс=1, но мощность берите номинальную не в момент экспозиции.
В любом случае, источник питания (ТП) должен выдерживать максимальную пиковую мощность при экспозиции без просадки по напряжению.
Питающие КЛ должны выбираться таким сечением, чтобы не успевали перегреваться за время проведения экспозиции и потери в линии не превышали требуемых значений (если нет специальных указаний в документации, то 5%).
Единственное, что если у вас на ТП висит несколько таких комплексов, то можно применить коэффициент одновремённости 0,8-0,7.
Elen
Разумеется, кабель выбирается по рекомендациям 88г для учреждений здравоохранения, автомат тоже ставится серьезный. Если рассчитывать по мощности в режиме ожидания (Кс=1), то в ТРН получатся значения с Кс=0,1-0,2 от пиковой нагрузки. Спасибо за оперативный ответ
uvk2
Elen, если вы в теме, подскажите предъявляются ли какие-то особые требования к заземляющим устройствам рентгеновских аппартов? В ПУЭ ничего нет. И в частности, нужно ли для ренг. апп отдельное ЗУ, не связаное с общим контуром заземления?
Олега
Цитата(Elen @ 30.3.2012, 11:56) *
Разумеется, кабель выбирается по рекомендациям 88г для учреждений здравоохранения, автомат тоже ставится серьезный. Если рассчитывать по мощности в режиме ожидания (Кс=1), то в ТРН получатся значения с Кс=0,1-0,2 от пиковой нагрузки. Спасибо за оперативный ответ

По рекомендациям 88г "Для расчета нагрузок на вводе, нагрузка от рентгеновского аппарата принимается в соответствии с п.6.2 по режиму просвечивания Рр=3,0 кВт." Ставлю эти 3 кило в клеточку расчетной активной мощности. С коэффициентами не заморачиваюсь.
ez81
Насчет з\у обязательно отдельное .
RomanNV
Цитата(uvk2 @ 31.3.2012, 23:34) *
отдельное ЗУ, не связаное с общим контуром заземления?

А как вы себе представляете ЗУ, не связанное с общим контуром?
Как минимум, ваше ЗУ будет связано с общим контуром через РЕ проводник питающей КЛ и ГЗШ здания.
Кроме того, в помещении рентгендиагностики есть трубопроводы отопления, водоснабжения, канализации.
Металлические конструкции здания. Прочее электрооборудование, запитанное от общей сети электроснабжения и подсоединённое к ГЗШ здания.
И по ПУЭ между всеми этими железками недолжно быть разности потенциалов.
По этому все эти железки должны быть связаны ДСУП этого помещения, к которой по любому придётся подключать и выделенное ЗУ.
Так что при всём желании связи с общим контуром избежать неудастся.
ez81
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002)
УТВЕРЖДЕН
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 27 декабря 2006 г. N 413-ст

В данном случае только IT группа помещения 1.Исключение передвижные рентгенустановки система ТН . Гост полагаю все объяснит Роман НВ
uvk2
Нет, это не медучреждение. Это рентгеновский аппарат на заводе для просвечивания сварных соединений. А отдельный заземлитель заставил сделать представитель сервисной конторы, которая этот аппарат устанавливала. Причем просто на словах, без проекта, без чертежей и схем.
RomanNV
Цитата(ez81 @ 1.4.2012, 18:18) *
В данном случае только IT группа помещения 1.Исключение передвижные рентгенустановки система ТН . Гост полагаю все объяснит Роман НВ

Вы не правы.
Система IT требуется для медицинских помещений 2-й группы.
В помещениях 1-й группы и 0-й применяется TN-S и TN-C-S.

Цитата(uvk2 @ 1.4.2012, 22:02) *
Нет, это не медучреждение. Это рентгеновский аппарат на заводе для просвечивания сварных соединений. А отдельный заземлитель заставил сделать представитель сервисной конторы, которая этот аппарат устанавливала. Причем просто на словах, без проекта, без чертежей и схем.

Ну он просто некорректно выразился. Рассматривайте это заземление, как повторное.
И смотрите техническую документацию на этот аппарат, там есть все требования к заземлению этой установки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.