Рентгенодиагностика , Таблица расчета нагрузок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рентгенодиагностика , Таблица расчета нагрузок |
30.3.2012, 11:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 26734 |
Добрый день! Интересует Кс на оборудование лучевой диагностики. Коллеги, какой Кс указываете на рентген, МРТ? спасибо
|
|
|
|
30.3.2012, 11:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
А в данном случае Кс имеет смысл лишь для расчёта годового энергопотребления.
Для этого берите Кс=1, но мощность берите номинальную не в момент экспозиции. В любом случае, источник питания (ТП) должен выдерживать максимальную пиковую мощность при экспозиции без просадки по напряжению. Питающие КЛ должны выбираться таким сечением, чтобы не успевали перегреваться за время проведения экспозиции и потери в линии не превышали требуемых значений (если нет специальных указаний в документации, то 5%). Единственное, что если у вас на ТП висит несколько таких комплексов, то можно применить коэффициент одновремённости 0,8-0,7. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
30.3.2012, 11:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 26734 |
Разумеется, кабель выбирается по рекомендациям 88г для учреждений здравоохранения, автомат тоже ставится серьезный. Если рассчитывать по мощности в режиме ожидания (Кс=1), то в ТРН получатся значения с Кс=0,1-0,2 от пиковой нагрузки. Спасибо за оперативный ответ
|
|
|
31.3.2012, 21:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Elen, если вы в теме, подскажите предъявляются ли какие-то особые требования к заземляющим устройствам рентгеновских аппартов? В ПУЭ ничего нет. И в частности, нужно ли для ренг. апп отдельное ЗУ, не связаное с общим контуром заземления?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
31.3.2012, 21:52
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Разумеется, кабель выбирается по рекомендациям 88г для учреждений здравоохранения, автомат тоже ставится серьезный. Если рассчитывать по мощности в режиме ожидания (Кс=1), то в ТРН получатся значения с Кс=0,1-0,2 от пиковой нагрузки. Спасибо за оперативный ответ По рекомендациям 88г "Для расчета нагрузок на вводе, нагрузка от рентгеновского аппарата принимается в соответствии с п.6.2 по режиму просвечивания Рр=3,0 кВт." Ставлю эти 3 кило в клеточку расчетной активной мощности. С коэффициентами не заморачиваюсь. |
|
|
31.3.2012, 22:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Насчет з\у обязательно отдельное .
-------------------- |
|
|
1.4.2012, 12:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
отдельное ЗУ, не связаное с общим контуром заземления? А как вы себе представляете ЗУ, не связанное с общим контуром? Как минимум, ваше ЗУ будет связано с общим контуром через РЕ проводник питающей КЛ и ГЗШ здания. Кроме того, в помещении рентгендиагностики есть трубопроводы отопления, водоснабжения, канализации. Металлические конструкции здания. Прочее электрооборудование, запитанное от общей сети электроснабжения и подсоединённое к ГЗШ здания. И по ПУЭ между всеми этими железками недолжно быть разности потенциалов. По этому все эти железки должны быть связаны ДСУП этого помещения, к которой по любому придётся подключать и выделенное ЗУ. Так что при всём желании связи с общим контуром избежать неудастся. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
1.4.2012, 15:18
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002)
УТВЕРЖДЕН Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 413-ст В данном случае только IT группа помещения 1.Исключение передвижные рентгенустановки система ТН . Гост полагаю все объяснит Роман НВ Сообщение отредактировал ez81 - 1.4.2012, 15:26 -------------------- |
|
|
1.4.2012, 19:02
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Нет, это не медучреждение. Это рентгеновский аппарат на заводе для просвечивания сварных соединений. А отдельный заземлитель заставил сделать представитель сервисной конторы, которая этот аппарат устанавливала. Причем просто на словах, без проекта, без чертежей и схем.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
2.4.2012, 8:57
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В данном случае только IT группа помещения 1.Исключение передвижные рентгенустановки система ТН . Гост полагаю все объяснит Роман НВ Вы не правы. Система IT требуется для медицинских помещений 2-й группы. В помещениях 1-й группы и 0-й применяется TN-S и TN-C-S. Нет, это не медучреждение. Это рентгеновский аппарат на заводе для просвечивания сварных соединений. А отдельный заземлитель заставил сделать представитель сервисной конторы, которая этот аппарат устанавливала. Причем просто на словах, без проекта, без чертежей и схем. Ну он просто некорректно выразился. Рассматривайте это заземление, как повторное. И смотрите техническую документацию на этот аппарат, там есть все требования к заземлению этой установки. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 21:33 |
|