Проверял петлю "фаза-ноль" 3-хфазного ввода 0,4кВ прибором "Kyoritsu-4120А".
У прибора есть красный индикатор, который загорается , если фаза и нейтраль подключены неверно. И соответственно показания в этот момент не снять.
Ввод в РЩ выполнен 2мя кабелямиКГ2х35 50 м, потом воздушка 30 м, и далее кабелями доРП и ТП.
При измерении в РЩ, на одной фазе все хорошо, а на 2х других загорается красный индикатор, и показания 2х фаз не снять. (хорошая фаза идет в кабеле с нулем)
Пошел мерить на рубильнике между 2КГ2х35 и воздушкой - одна фаза хорошая, на второй ярко загорается индикатор, на третьей слегка загорается. Показания удалось снять уже на 2х фазах.
Пошел мерить дальше - между воздушкой и следующим кабелем. Две фазы хороших, на третьей слегка загорается. Но показания уже удалось снять на всех фазах.
Для доп. сведений:
Ноль повторно заземлен на рубильнике между 2КГ2х35 и воздушкой. В РЩ ноль посажен на корпус.
Замеры проводил так: нулевой и земляной концы прибора объединял и садился на нулевой провод, ну а фазным проводом уже тыкал по фазам.
До этого красный индикатор загорался только на однофазных линиях при обрыве "земли", и то, если нулевой и земляной концы прибора необъеденены.
Интересно, это проблема прибора или линии?
За 6 лет первый раз такая ситуация.