Проверял петлю "фаза-ноль" 3-хфазного ввода 0,4кВ прибором "Kyoritsu-4120А".
У прибора есть красный индикатор, который загорается , если фаза и нейтраль подключены неверно. И соответственно показания в этот момент не снять. Ввод в РЩ выполнен 2мя кабелямиКГ2х35 50 м, потом воздушка 30 м, и далее кабелями доРП и ТП. При измерении в РЩ, на одной фазе все хорошо, а на 2х других загорается красный индикатор, и показания 2х фаз не снять. (хорошая фаза идет в кабеле с нулем) Пошел мерить на рубильнике между 2КГ2х35 и воздушкой - одна фаза хорошая, на второй ярко загорается индикатор, на третьей слегка загорается. Показания удалось снять уже на 2х фазах. Пошел мерить дальше - между воздушкой и следующим кабелем. Две фазы хороших, на третьей слегка загорается. Но показания уже удалось снять на всех фазах. Для доп. сведений: Ноль повторно заземлен на рубильнике между 2КГ2х35 и воздушкой. В РЩ ноль посажен на корпус. Замеры проводил так: нулевой и земляной концы прибора объединял и садился на нулевой провод, ну а фазным проводом уже тыкал по фазам. До этого красный индикатор загорался только на однофазных линиях при обрыве "земли", и то, если нулевой и земляной концы прибора необъеденены. Интересно, это проблема прибора или линии? За 6 лет первый раз такая ситуация. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Какие показания прибора были? Возможно большое сопротивление нулевого проводника и присутствует потенциал на нем. Возможно при подсоединения проводов прибора, ноль подключили на ржавый болт, большое переходное сопротивление.
Точно не знаю, не работал с этим прибором |
![]() |
|
Гость_alexo_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Какие показания прибора были? Возможно большое сопротивление нулевого проводника и присутствует потенциал на нем. Возможно при подсоединения проводов прибора, ноль подключили на ржавый болт, большое переходное сопротивление. Точно не знаю, не работал с этим прибором Ток КЗ 600А, петля 0,36,напряжение 210,240,240 Подключался в разных точках в РЩ (на ноль не зацепиться).Прозванивал эти точки относительно нуля-все в норме |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Так понимаю индикатор и блокировка срабатывает когда присутствует обратное напряжение "ноль-фаза". Тогда по логике на корпусе РЩ есть потенциал. Нужно это проверить относительно отдельной "земли", может рядом есть металлоконструкции строительные, трубы коммуникаций. Проверте ток в нулем проводе при нагрузке. Можно по пробовать замерить петлю при отключенной нагрузке (рубильнике в щите).
В любом случие, мое мнение если провода прибора не надломились, и не теряют целостности при перемещении, тогда дело в объекте. Мой прибор отказывается мерить иногда, когда есть помехи в сети. |
![]() |
|
|
Гость_alexo_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В любом случие, мое мнение если провода прибора не надломились, и не теряют целостности при перемещении, тогда дело в объекте. Провода проверял, да так, что пришлось один пропаивать )) Потом на других объектах проблем не возникало. Так понимаю индикатор и блокировка срабатывает когда присутствует обратное напряжение "ноль-фаза". Тогда по логике на корпусе РЩ есть потенциал. Нужно это проверить относительно отдельной "земли", может рядом есть металлоконструкции строительные, трубы коммуникаций. Проверте ток в нулем проводе при нагрузке. Можно по пробовать замерить петлю при отключенной нагрузке (рубильнике в щите). Объект удален. В следующем месяце выберусь - проверю. Спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |