Привет всем электрикам, от будущего электрика
Дали мне тему дипломки Реконструкция ПС 110/35/10кВА
Что можно поменять, реконструировая на этой ПС.
Трансы трогать не собираюсь, хватает мощностью слихвой.
Стоят ТМТН-6,3МВА, ТДТН10МВА.
Оборудование 80-х годов производства. Масляные выкл и т.д
Какое оборудование устаревшие менять?
Что посоветуйте поставить.
Накидайте какой нибудь литературы.
Буду благодарен всем
Замена маслянных выключателей на вакуумники.. Оснащение микропроцессорной РЗА.
Vasiliy111
25.3.2012, 11:05
elek3k опишите оборудование которое стоит на пс. Интересна данная таме. Пишите в личку или на vasiy48.ru@yandex.ua, чем смогу помогу!
Закрепил к теме. Не могу отправить сообщение в личку.
Vasiliy111
26.3.2012, 11:28
схема подстанции имеется? на нее бы тоже взглянуть!
Цитата(elek3k @ 23.3.2012, 21:34)

Привет всем электрикам, от будущего электрика
Дали мне тему дипломки Реконструкция ПС 110/35/10кВА
Что можно поменять, реконструировая на этой ПС.
Трансы трогать не собираюсь, хватает мощностью слихвой.
Стоят ТМТН-6,3МВА, ТДТН10МВА.
Оборудование 80-х годов производства. Масляные выкл и т.д
Какое оборудование устаревшие менять?
Что посоветуйте поставить.
Накидайте какой нибудь литературы.
Буду благодарен всем
Вместо ОД КЗ на стороне 110кВ - элегазовые выключатели; на стороне 35кВ - масляные на вакуумные; ТН типа НТМИ - на НАМИ, РЗА на "Сириус", имеет смысл посмотреть на трансах типы газового и струйного реле - если вчерашний день - поменять; все разрядники на ОПН; оперативная блокировка - если механика, то на эл. магнитную.
Vasiliy111
29.3.2012, 9:41
При реконструкции подстанции советую обратить внимание на собственные нужды подст. Узнай схему и оборудование (автоматы) на щите собственных нужд (ЩСН), работает ли там АВР 0.4 кВ.
Объясню почему. Работаю я на обной крупной п/ст оперативным работником, так у нас до недавнего времени не работал АВР на ЩСН, когда отключалась секция 10 кВ на которой был из одних ТСН (всего их два), АВР не срабатывал и дежурный просто оказывался без освещения, управления, не работали телефоны и ... Это чревато особенно в ночное время. Слава богу недавно поменяли автоматы 0.4 кВ на ЩСН на новые, так что теперь нормально.
Ножно в диплом влючить такой раздел, он очень выжный как по мне!
Следующие что можно поменять это выключатели на стороне 110, 35 и 10 кВ.
На 110 кВ заменить КЗ и ОД на нового поколения элегазовые серии LTB
По 35 - вакуумные (ВР- 35НС)
По 10 - вакуумные (вся 10-ка BB/TEL, на вводах 10 кВ - VD-4)
Если на силовых тра-рах ввода 110 кВ масляные их поменять на сухие.
Разрядники на опн по всем сторонам.
Также можно поменять ТТ и ТН 35 кВ на нового поколения, сухие GIF и прочие.
Ну и конечно релейка - МРЗС, УЗА.
Спасиба всем кто откликнулься
Привет всем, возник вопрос
Не знаете сколько стоит этот ОПН PEXLIM R?
Чет посмотрел аж 600к руб?