сообщение 23.3.2012, 21:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26628



Привет всем электрикам, от будущего электрика

Дали мне тему дипломки Реконструкция ПС 110/35/10кВА

Что можно поменять, реконструировая на этой ПС.

Трансы трогать не собираюсь, хватает мощностью слихвой.
Стоят ТМТН-6,3МВА, ТДТН10МВА.
Оборудование 80-х годов производства. Масляные выкл и т.д

Какое оборудование устаревшие менять?
Что посоветуйте поставить.

Накидайте какой нибудь литературы.
Буду благодарен всем

Сообщение отредактировал elek3k - 26.3.2012, 9:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.3.2012, 5:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Замена маслянных выключателей на вакуумники.. Оснащение микропроцессорной РЗА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy111
сообщение 25.3.2012, 11:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26378



elek3k опишите оборудование которое стоит на пс. Интересна данная таме. Пишите в личку или на vasiy48.ru@yandex.ua, чем смогу помогу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elek3k
сообщение 26.3.2012, 10:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26628



Закрепил к теме. Не могу отправить сообщение в личку.

Сообщение отредактировал elek3k - 25.7.2012, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy111
сообщение 26.3.2012, 11:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26378



схема подстанции имеется? на нее бы тоже взглянуть!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elek3k
сообщение 28.3.2012, 10:42
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26628



Схема
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 93%
Прикрепленное изображение
1280 x 960 (143.03 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 28.3.2012, 19:16
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(elek3k @ 23.3.2012, 21:34) *
Привет всем электрикам, от будущего электрика

Дали мне тему дипломки Реконструкция ПС 110/35/10кВА

Что можно поменять, реконструировая на этой ПС.

Трансы трогать не собираюсь, хватает мощностью слихвой.
Стоят ТМТН-6,3МВА, ТДТН10МВА.
Оборудование 80-х годов производства. Масляные выкл и т.д

Какое оборудование устаревшие менять?
Что посоветуйте поставить.

Накидайте какой нибудь литературы.
Буду благодарен всем

Вместо ОД КЗ на стороне 110кВ - элегазовые выключатели; на стороне 35кВ - масляные на вакуумные; ТН типа НТМИ - на НАМИ, РЗА на "Сириус", имеет смысл посмотреть на трансах типы газового и струйного реле - если вчерашний день - поменять; все разрядники на ОПН; оперативная блокировка - если механика, то на эл. магнитную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy111
сообщение 29.3.2012, 9:41
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26378



При реконструкции подстанции советую обратить внимание на собственные нужды подст. Узнай схему и оборудование (автоматы) на щите собственных нужд (ЩСН), работает ли там АВР 0.4 кВ.
Объясню почему. Работаю я на обной крупной п/ст оперативным работником, так у нас до недавнего времени не работал АВР на ЩСН, когда отключалась секция 10 кВ на которой был из одних ТСН (всего их два), АВР не срабатывал и дежурный просто оказывался без освещения, управления, не работали телефоны и ... Это чревато особенно в ночное время. Слава богу недавно поменяли автоматы 0.4 кВ на ЩСН на новые, так что теперь нормально.
Ножно в диплом влючить такой раздел, он очень выжный как по мне!

Следующие что можно поменять это выключатели на стороне 110, 35 и 10 кВ.
На 110 кВ заменить КЗ и ОД на нового поколения элегазовые серии LTB
По 35 - вакуумные (ВР- 35НС)
По 10 - вакуумные (вся 10-ка BB/TEL, на вводах 10 кВ - VD-4)

Если на силовых тра-рах ввода 110 кВ масляные их поменять на сухие.

Разрядники на опн по всем сторонам.
Также можно поменять ТТ и ТН 35 кВ на нового поколения, сухие GIF и прочие.


Ну и конечно релейка - МРЗС, УЗА.

Сообщение отредактировал Vasiliy111 - 9.4.2012, 11:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elek3k
сообщение 9.4.2012, 9:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26628



Спасиба всем кто откликнулься
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elek3k
сообщение 5.5.2012, 19:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26628



Привет всем, возник вопрос
Не знаете сколько стоит этот ОПН PEXLIM R?
Чет посмотрел аж 600к руб?

Сообщение отредактировал elek3k - 14.5.2012, 13:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:07
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены