![]() Помогите с дипломкой Реконструкция ПС 110/35/10кВА , Реконструкция ПС 110/35/10кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите с дипломкой Реконструкция ПС 110/35/10кВА , Реконструкция ПС 110/35/10кВА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 26628 ![]() |
Привет всем электрикам, от будущего электрика
Дали мне тему дипломки Реконструкция ПС 110/35/10кВА Что можно поменять, реконструировая на этой ПС. Трансы трогать не собираюсь, хватает мощностью слихвой. Стоят ТМТН-6,3МВА, ТДТН10МВА. Оборудование 80-х годов производства. Масляные выкл и т.д Какое оборудование устаревшие менять? Что посоветуйте поставить. Накидайте какой нибудь литературы. Буду благодарен всем Сообщение отредактировал elek3k - 26.3.2012, 9:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Замена маслянных выключателей на вакуумники.. Оснащение микропроцессорной РЗА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 ![]() |
elek3k опишите оборудование которое стоит на пс. Интересна данная таме. Пишите в личку или на vasiy48.ru@yandex.ua, чем смогу помогу!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 26628 ![]() |
Закрепил к теме. Не могу отправить сообщение в личку.
Сообщение отредактировал elek3k - 25.7.2012, 14:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 ![]() |
схема подстанции имеется? на нее бы тоже взглянуть!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 26628 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Привет всем электрикам, от будущего электрика Дали мне тему дипломки Реконструкция ПС 110/35/10кВА Что можно поменять, реконструировая на этой ПС. Трансы трогать не собираюсь, хватает мощностью слихвой. Стоят ТМТН-6,3МВА, ТДТН10МВА. Оборудование 80-х годов производства. Масляные выкл и т.д Какое оборудование устаревшие менять? Что посоветуйте поставить. Накидайте какой нибудь литературы. Буду благодарен всем Вместо ОД КЗ на стороне 110кВ - элегазовые выключатели; на стороне 35кВ - масляные на вакуумные; ТН типа НТМИ - на НАМИ, РЗА на "Сириус", имеет смысл посмотреть на трансах типы газового и струйного реле - если вчерашний день - поменять; все разрядники на ОПН; оперативная блокировка - если механика, то на эл. магнитную. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 ![]() |
При реконструкции подстанции советую обратить внимание на собственные нужды подст. Узнай схему и оборудование (автоматы) на щите собственных нужд (ЩСН), работает ли там АВР 0.4 кВ.
Объясню почему. Работаю я на обной крупной п/ст оперативным работником, так у нас до недавнего времени не работал АВР на ЩСН, когда отключалась секция 10 кВ на которой был из одних ТСН (всего их два), АВР не срабатывал и дежурный просто оказывался без освещения, управления, не работали телефоны и ... Это чревато особенно в ночное время. Слава богу недавно поменяли автоматы 0.4 кВ на ЩСН на новые, так что теперь нормально. Ножно в диплом влючить такой раздел, он очень выжный как по мне! Следующие что можно поменять это выключатели на стороне 110, 35 и 10 кВ. На 110 кВ заменить КЗ и ОД на нового поколения элегазовые серии LTB По 35 - вакуумные (ВР- 35НС) По 10 - вакуумные (вся 10-ка BB/TEL, на вводах 10 кВ - VD-4) Если на силовых тра-рах ввода 110 кВ масляные их поменять на сухие. Разрядники на опн по всем сторонам. Также можно поменять ТТ и ТН 35 кВ на нового поколения, сухие GIF и прочие. Ну и конечно релейка - МРЗС, УЗА. Сообщение отредактировал Vasiliy111 - 9.4.2012, 11:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 26628 ![]() |
Спасиба всем кто откликнулься
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 26628 ![]() |
Привет всем, возник вопрос
Не знаете сколько стоит этот ОПН PEXLIM R? Чет посмотрел аж 600к руб? Сообщение отредактировал elek3k - 14.5.2012, 13:00 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |