Слава
Частота 47-48 Гц при напряжении 240 (390)В. Что такое может быть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
в смысле - что случилось с геной?
Слава
Низкая частота (должна быть 50Гц) Электронике такое напряжение жутко не нравится.
ig.mi
Слава
Да, ничего не понятно из Вашего стартерного поста. Попробуйте как то сформулировать свой вопрос помногословней, что ли. Ваша электросхема электроагрегата никакой информации о проблеме не имеет. Нужно модель двигателя, генератора, контроллера, ну и собственно что Вас напрягает

Понятно. Модель приводного двигателя?
Слава
Двигатель 4TNV88-BGMG объёмом 2,19 литра
Это ни о чём не говорит. Двигатель работает нормально.
А вот промышленная частота в Российской сети 50 Гц (в америке 60). Очень важный показатель качества сети.
Могу увеличить число оборотов, но пропорционально увеличивается напряжение, а оно и так уже высокое.
Мозгов в гене никаких не нашёл - выпрямитель на обмотку возбуждения и всё. Больше оборотов - выше напряжение. Сыкономило ПТО сцуко. Уже 2 электронные головы спалили по 25 тыс.руб.
С Wilsonom таких проблем нет.
ig.mi
На генераторе, под защитной крышкой должен стоять так называемый «компаундирующий трансформатор» системы возбуждения генератора. Очень похож на Ш-образный трехфазный транс традиционной конструкции. Обычно он прикручен к генератору четырьмя болтами. Ослабьте два болта, которые удерживают перемычку транса и достаньте из зазора одну картонную прокладку….А возможно у вас уже все разболталось от вибрации и железо этого транса расползлось в разные стороны. В любом случае, уменьшая зазор между перемычкой и пакетом Ш трансформатора вы уменьшаете вырабатываемое напряжение, увеличивая зазор увеличиваете напряжение. Вот такая простенькая регулировка. Как крутить обороты Вы знаете.
Слава
Не, состояние идеально. Но совет дельный, спасибо. Попробую. Этим буду менять напряжение возбуждения генератора - и как следствие выходное напряжение. Значит надо снизить напряжение -увеличить зазор.
ig.mi
наоборот: уменьшается зазор-уменьшается напряжение
Слава
Уменьшаем зазор - увеличиваем магнитный поток - увеличивается напряжение обмотки возбуждения - увеличивается напряжение на генераторе. А мне надо снизить напряжение что бы увеличить частоту вращения двигателя, а напряжение не увеличивать.
ig.mi
Слава, это не совсем трансфоматор. Это гибрид с дросселем.
Не заморачивайся, начнешь менять зазор сам все увидишь.
Слава
Прибыли спецы с обеих фирм.
Электронщики валят на куювое напряжение, вырабатываемое генератором, а эти отвечают, что для БП электроники колебание частоты сети в 0,4% допустимо.
Никто неисправности найти не может, а "воз и ныне там"(с).
ig.mi
Да ерунда это всё. Есть советские ГОСТы которые руководят у нас, а в России уже давно приняты прямые переводы МЭК по нормам качества электроэнергии электроагрегатов. Задача генератора частота +/-5%, напряжение +/-10%, при норме на выходе генератора 230 вольт и 50гц, эти цифири на пределе требований к генераторам. И оборудование, хоть китайское, хоть американское должно работать при таком электроснабжении. И даже при бОльших разбросах на выходе генератора в моей практике нормально работают и сайты мобильной связи и сервера банков....больницы и крутые шиномонтажи тоже
так напряжение и частоту Вы согласовали?
с2н5он
Цитата(ig.mi @ 9.4.2012, 21:40) *
частота +/-5%,

где Вы такое взяли?
Слава
У меня 240 В , и при стабильном напряжении (как аналаговым так и цифровым вольтметром) и на слух чистой работе двигателя плавание частоты от 47 до 49 Гц.
Странно то, что ББП отказываются с ним работать - переключаются в работу от аккумулятора, а в оборудовании 1 голова из 5 принципиально не работает. Остальные рулят без проблем.
Переключаю от сети - всё нормально.
ig.mi
Цитата(с2н5он @ 9.4.2012, 20:36) *
где Вы такое взяли?


Взял тут: для бензиновых электроагрегатов ГОСТ 21671-82, Вы не поверите, но он у беларусов действующий:

Таблица 3
Наименование показателя
Норма
1. Установившееся отклонение напряжения при изменении
симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности для
электроагрегатов и электростанций мощностью, %, не более:
до 8 кВт включительно
±5
св. 8 кВт
±3, ±5*
2. Установившееся отклонение напряжения при неизменной
симметричной нагрузке, %, не более
25-100% номинальной мощности
±1
до 25% номинальной мощности включительно
±3
3. Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе
симметричной нагрузки:
100% номинальной мощности, %, не более:
для электроагрегатов и электростанций мощностью:
до 1 кВт включ. частотой 50 Гц
±30
2 кВт и выше частотой 50 Гц
±20
от 0,5 до 30 кВт включ. частотой 400 Гц
±20; ±30
при времени восстановления, с, не более
5
50% номинальной мощности, %, не более:
для электроагрегатов и электростанций мощностью:
до 1 кВт включ. частотой 50 Гц
±15
2 кВт и выше частотой 50 Гц
±10
от 0,5 до 30 кВт включ. частотой 400 Гц
±10
при времени восстановления, с, не более
3
4. Установившееся отклонение частоты при неизменной
симметричной нагрузке, %, не более
25-100% номинальной мощности
±1
до 25% номинальной мощности включ.
±2
5. Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе
симметричной нагрузки 100% номинальной мощности, %, не более:
для электроагрегатов и электростанций мощностью:
до 4 кВт включительно
±10
от 8 кВт и выше
±8
при времени восстановления, с, не более
5
6. Коэффициент амплитудной модуляции напряжения частотой 400
Гц при симметричной нагрузке 100% номинальной мощности, %, не
более
для электроагрегатов и электростанции мощностью:
св. 8 кВт
1
до 8 кВт включительно
Устанавливают в стандартах
или технических условиях на
электроагрегаты и
электростанции конкретных
типов
7. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения,
%, не более:
трехфазного тока
5; 10; 16
однофазного тока
20
8. Коэффициент небаланса линейных напряжений при
несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до
25% включ. номинального тока (при условии, что ни в одной из фаз
ток не превышает номинального значения), %, не более
5; 10
_____________________
* Для электроагрегатов и электростанций без корректора напряжения.



А вот требования для дизельных электроагрегатов ГОСТ 23377-84, он тоже не отменён
Таблица 6
Наименование показателя Норма
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3; ±5
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 25—100 % номинальной мощности, % ±0,5; ±1,0
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 10—25 % поминальной мощности, % ±1,0; ±1,5; ±3,0
Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки:
100 % номинальной мощности, % ±20; ±30
время восстановления, с 2; 3; 5
50 % номинальной мощности ±10; ±15
время восстановления, с 1; 2; 3
Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 25—100 % номинальной мощности, % ±0,5; ±1,0
Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке до 25 % номинальной мощности, % ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5
Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе симметричной нагрузки 100 % номинальной мощности, % ±6; ±8; ±10
время восстановления, с 3; 5
Коэффициент амплитудной модуляции напряжения частотой 400 Гц при симметричной нагрузке, % 1,0; 1,5; 2,0
Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения при холостом ходе и номинальном напряжении, %:
трехфазного тока 5; 10; 16
однофазного тока 20
Коэффициент небаланса напряжения при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до 25 % номинального значения силы тока (при условии, что ни в одной из фаз сила тока не превышает номинального значения), % 5; 10
ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при изменении нагрузки от 0 до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3, ±5
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при любой неизменной нагрузка во всем диапазоне до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3
Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе 100 % нагрузки, % ±10; ±15; ±20
время восстановления, с 0,5; 1; 2; 3; 5
Коэффициент пульсации напряжения при работе на нагрузку (без буферной аккумуляторной батареи), % 3; 6


ЗЫ.В России приняты ГОСТы Р ИСО 8528-хх-2005. Типа прямые переводы требований МЭК, она же ISO. Цельных двенадцать частей… я так мельком почитал, у нас они не действует, если у Вас есть желание, найдите где я не прав.

ЗЫ2. Таблицы старых гостов приведенные наверху в сборе наверное есть смысл почитать, чтобы понимать что такое например 100% наброс нагрузки на электроагрегат.
с2н5он
Установившееся отклонение частоты 2,5 увидел, но не 5
Гость_ig.mi_*
Да это так, но при работе Дгу с ИБП получается интересное кино. ИБП пытается сразу сесть на напряжение генератора, и заодно хочет заряжать свои батарейки, дизель на законных основаниях проваливается по частоте больше чем 2,5%, бесперебойник видит плохую сеть и переходит на свои батареи, Дгу выравнивает частоту и напряжение, бесперебойник опять пытается сесть на дизель, и так до полного разряда батарей ИБП. После этого электричества на объекте нет вообще, даже при работающем Дгу. Да и нагрузки например серверной, непостоянны. Проектируют без запаса мощности и кондеи подешевле покупают без плавного пуска. И получается что кондей сервера включился, на пусковом токе дизель провалился по частоте, бесперебойник перешел на батареи, далее по верхнему сценарию.

Топикстартеру нужно отрегулировать частоту и напряжение своего генератора, а уже потом чесать затылок почему бесперебойник не дружит с генератором. Как это сделать я сказал. Неплохо посмотреть осцилом какую синусоиду гонит генератор, я пару раз встречался с китайскими генераторами с электронными AVR, так там вместо синуса, реально новогодние елки зубастые, но по описанию ТС гена у него с аналоговой схемой возбуждения, там только пару небольших ступенек будет
Слава
Сначало хотел в юмор (сквозь слёзы). Но раз уж тема как раз про этот генератор, то ... Вот такие у нас спецы:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Гость_ig.mi_*
Реально такую бумагу в комнату смеха.... Надеюсь карьерный рост энтого проверяльщика приостановиться
Слава
Обидно, что скорее у нас всех рост оборвётся,чем у него...
Мало того, на основании этой бумажки образована комиссия, которая обязана проверить генераторы по всему объединению (в один конец 500 км).
Только замерить то они ничего не могут - вольтметр и частотометр у них токо. Маразм крепчает.
Работник
Что ж он в нуле частоту не замерил) Там должна быть векторная сумма, сказать ему)
Гость_ig.mi_*
"вольтметр и частотометр у них токо"
Ну уже хоть чтото есть у проверяльщиков.
В принципе грубо частоту генератора в тестовом режиме можно оценить даже обычным пробником электрика. Светодиоды пробника весело скачут от 0 до , точнее за 380 вольт с разницой частоты между генератором и сетью. Пару раз пробник выручал...приехали как пижоны, с минимальным носимым комплектом