в смысле - что случилось с геной?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Низкая частота (должна быть 50Гц) Электронике такое напряжение жутко не нравится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Слава
Да, ничего не понятно из Вашего стартерного поста. Попробуйте как то сформулировать свой вопрос помногословней, что ли. Ваша электросхема электроагрегата никакой информации о проблеме не имеет. Нужно модель двигателя, генератора, контроллера, ну и собственно что Вас напрягает Понятно. Модель приводного двигателя? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Двигатель 4TNV88-BGMG объёмом 2,19 литра
Это ни о чём не говорит. Двигатель работает нормально. А вот промышленная частота в Российской сети 50 Гц (в америке 60). Очень важный показатель качества сети. Могу увеличить число оборотов, но пропорционально увеличивается напряжение, а оно и так уже высокое. Мозгов в гене никаких не нашёл - выпрямитель на обмотку возбуждения и всё. Больше оборотов - выше напряжение. Сыкономило ПТО сцуко. Уже 2 электронные головы спалили по 25 тыс.руб. С Wilsonom таких проблем нет. Сообщение отредактировал Слава - 16.3.2012, 17:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
На генераторе, под защитной крышкой должен стоять так называемый «компаундирующий трансформатор» системы возбуждения генератора. Очень похож на Ш-образный трехфазный транс традиционной конструкции. Обычно он прикручен к генератору четырьмя болтами. Ослабьте два болта, которые удерживают перемычку транса и достаньте из зазора одну картонную прокладку….А возможно у вас уже все разболталось от вибрации и железо этого транса расползлось в разные стороны. В любом случае, уменьшая зазор между перемычкой и пакетом Ш трансформатора вы уменьшаете вырабатываемое напряжение, увеличивая зазор увеличиваете напряжение. Вот такая простенькая регулировка. Как крутить обороты Вы знаете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Не, состояние идеально. Но совет дельный, спасибо. Попробую. Этим буду менять напряжение возбуждения генератора - и как следствие выходное напряжение. Значит надо снизить напряжение -увеличить зазор.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
наоборот: уменьшается зазор-уменьшается напряжение
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Уменьшаем зазор - увеличиваем магнитный поток - увеличивается напряжение обмотки возбуждения - увеличивается напряжение на генераторе. А мне надо снизить напряжение что бы увеличить частоту вращения двигателя, а напряжение не увеличивать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Слава, это не совсем трансфоматор. Это гибрид с дросселем.
Не заморачивайся, начнешь менять зазор сам все увидишь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Прибыли спецы с обеих фирм.
Электронщики валят на куювое напряжение, вырабатываемое генератором, а эти отвечают, что для БП электроники колебание частоты сети в 0,4% допустимо. Никто неисправности найти не может, а "воз и ныне там"(с). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
Да ерунда это всё. Есть советские ГОСТы которые руководят у нас, а в России уже давно приняты прямые переводы МЭК по нормам качества электроэнергии электроагрегатов. Задача генератора частота +/-5%, напряжение +/-10%, при норме на выходе генератора 230 вольт и 50гц, эти цифири на пределе требований к генераторам. И оборудование, хоть китайское, хоть американское должно работать при таком электроснабжении. И даже при бОльших разбросах на выходе генератора в моей практике нормально работают и сайты мобильной связи и сервера банков....больницы и крутые шиномонтажи тоже
так напряжение и частоту Вы согласовали? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
У меня 240 В , и при стабильном напряжении (как аналаговым так и цифровым вольтметром) и на слух чистой работе двигателя плавание частоты от 47 до 49 Гц.
Странно то, что ББП отказываются с ним работать - переключаются в работу от аккумулятора, а в оборудовании 1 голова из 5 принципиально не работает. Остальные рулят без проблем. Переключаю от сети - всё нормально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 ![]() |
где Вы такое взяли? Взял тут: для бензиновых электроагрегатов ГОСТ 21671-82, Вы не поверите, но он у беларусов действующий: Таблица 3 Наименование показателя Норма 1. Установившееся отклонение напряжения при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности для электроагрегатов и электростанций мощностью, %, не более: до 8 кВт включительно ±5 св. 8 кВт ±3, ±5* 2. Установившееся отклонение напряжения при неизменной симметричной нагрузке, %, не более 25-100% номинальной мощности ±1 до 25% номинальной мощности включительно ±3 3. Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки: 100% номинальной мощности, %, не более: для электроагрегатов и электростанций мощностью: до 1 кВт включ. частотой 50 Гц ±30 2 кВт и выше частотой 50 Гц ±20 от 0,5 до 30 кВт включ. частотой 400 Гц ±20; ±30 при времени восстановления, с, не более 5 50% номинальной мощности, %, не более: для электроагрегатов и электростанций мощностью: до 1 кВт включ. частотой 50 Гц ±15 2 кВт и выше частотой 50 Гц ±10 от 0,5 до 30 кВт включ. частотой 400 Гц ±10 при времени восстановления, с, не более 3 4. Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке, %, не более 25-100% номинальной мощности ±1 до 25% номинальной мощности включ. ±2 5. Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе симметричной нагрузки 100% номинальной мощности, %, не более: для электроагрегатов и электростанций мощностью: до 4 кВт включительно ±10 от 8 кВт и выше ±8 при времени восстановления, с, не более 5 6. Коэффициент амплитудной модуляции напряжения частотой 400 Гц при симметричной нагрузке 100% номинальной мощности, %, не более для электроагрегатов и электростанции мощностью: св. 8 кВт 1 до 8 кВт включительно Устанавливают в стандартах или технических условиях на электроагрегаты и электростанции конкретных типов 7. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %, не более: трехфазного тока 5; 10; 16 однофазного тока 20 8. Коэффициент небаланса линейных напряжений при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до 25% включ. номинального тока (при условии, что ни в одной из фаз ток не превышает номинального значения), %, не более 5; 10 _____________________ * Для электроагрегатов и электростанций без корректора напряжения. А вот требования для дизельных электроагрегатов ГОСТ 23377-84, он тоже не отменён Таблица 6 Наименование показателя Норма ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3; ±5 Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 25—100 % номинальной мощности, % ±0,5; ±1,0 Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 10—25 % поминальной мощности, % ±1,0; ±1,5; ±3,0 Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки: 100 % номинальной мощности, % ±20; ±30 время восстановления, с 2; 3; 5 50 % номинальной мощности ±10; ±15 время восстановления, с 1; 2; 3 Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 25—100 % номинальной мощности, % ±0,5; ±1,0 Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке до 25 % номинальной мощности, % ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5 Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе симметричной нагрузки 100 % номинальной мощности, % ±6; ±8; ±10 время восстановления, с 3; 5 Коэффициент амплитудной модуляции напряжения частотой 400 Гц при симметричной нагрузке, % 1,0; 1,5; 2,0 Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения при холостом ходе и номинальном напряжении, %: трехфазного тока 5; 10; 16 однофазного тока 20 Коэффициент небаланса напряжения при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до 25 % номинального значения силы тока (при условии, что ни в одной из фаз сила тока не превышает номинального значения), % 5; 10 ПОСТОЯННЫЙ ТОК Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при изменении нагрузки от 0 до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3, ±5 Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при любой неизменной нагрузка во всем диапазоне до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3 Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе 100 % нагрузки, % ±10; ±15; ±20 время восстановления, с 0,5; 1; 2; 3; 5 Коэффициент пульсации напряжения при работе на нагрузку (без буферной аккумуляторной батареи), % 3; 6 ЗЫ.В России приняты ГОСТы Р ИСО 8528-хх-2005. Типа прямые переводы требований МЭК, она же ISO. Цельных двенадцать частей… я так мельком почитал, у нас они не действует, если у Вас есть желание, найдите где я не прав. ЗЫ2. Таблицы старых гостов приведенные наверху в сборе наверное есть смысл почитать, чтобы понимать что такое например 100% наброс нагрузки на электроагрегат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Установившееся отклонение частоты 2,5 увидел, но не 5
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Да это так, но при работе Дгу с ИБП получается интересное кино. ИБП пытается сразу сесть на напряжение генератора, и заодно хочет заряжать свои батарейки, дизель на законных основаниях проваливается по частоте больше чем 2,5%, бесперебойник видит плохую сеть и переходит на свои батареи, Дгу выравнивает частоту и напряжение, бесперебойник опять пытается сесть на дизель, и так до полного разряда батарей ИБП. После этого электричества на объекте нет вообще, даже при работающем Дгу. Да и нагрузки например серверной, непостоянны. Проектируют без запаса мощности и кондеи подешевле покупают без плавного пуска. И получается что кондей сервера включился, на пусковом токе дизель провалился по частоте, бесперебойник перешел на батареи, далее по верхнему сценарию.
Топикстартеру нужно отрегулировать частоту и напряжение своего генератора, а уже потом чесать затылок почему бесперебойник не дружит с генератором. Как это сделать я сказал. Неплохо посмотреть осцилом какую синусоиду гонит генератор, я пару раз встречался с китайскими генераторами с электронными AVR, так там вместо синуса, реально новогодние елки зубастые, но по описанию ТС гена у него с аналоговой схемой возбуждения, там только пару небольших ступенек будет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_ig.mi_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Реально такую бумагу в комнату смеха.... Надеюсь карьерный рост энтого проверяльщика приостановиться
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Обидно, что скорее у нас всех рост оборвётся,чем у него...
Мало того, на основании этой бумажки образована комиссия, которая обязана проверить генераторы по всему объединению (в один конец 500 км). Только замерить то они ничего не могут - вольтметр и частотометр у них токо. Маразм крепчает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |