MGF 22Y , Низкая частота

Слава
сообщение 15.3.2012, 13:53
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Частота 47-48 Гц при напряжении 240 (390)В. Что такое может быть?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.3.2012, 19:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в смысле - что случилось с геной?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 15.3.2012, 21:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Низкая частота (должна быть 50Гц) Электронике такое напряжение жутко не нравится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 15.3.2012, 21:44
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Слава
Да, ничего не понятно из Вашего стартерного поста. Попробуйте как то сформулировать свой вопрос помногословней, что ли. Ваша электросхема электроагрегата никакой информации о проблеме не имеет. Нужно модель двигателя, генератора, контроллера, ну и собственно что Вас напрягает

Понятно. Модель приводного двигателя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 16.3.2012, 17:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Двигатель 4TNV88-BGMG объёмом 2,19 литра
Это ни о чём не говорит. Двигатель работает нормально.
А вот промышленная частота в Российской сети 50 Гц (в америке 60). Очень важный показатель качества сети.
Могу увеличить число оборотов, но пропорционально увеличивается напряжение, а оно и так уже высокое.
Мозгов в гене никаких не нашёл - выпрямитель на обмотку возбуждения и всё. Больше оборотов - выше напряжение. Сыкономило ПТО сцуко. Уже 2 электронные головы спалили по 25 тыс.руб.
С Wilsonom таких проблем нет.

Сообщение отредактировал Слава - 16.3.2012, 17:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 17.3.2012, 18:54
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



На генераторе, под защитной крышкой должен стоять так называемый «компаундирующий трансформатор» системы возбуждения генератора. Очень похож на Ш-образный трехфазный транс традиционной конструкции. Обычно он прикручен к генератору четырьмя болтами. Ослабьте два болта, которые удерживают перемычку транса и достаньте из зазора одну картонную прокладку….А возможно у вас уже все разболталось от вибрации и железо этого транса расползлось в разные стороны. В любом случае, уменьшая зазор между перемычкой и пакетом Ш трансформатора вы уменьшаете вырабатываемое напряжение, увеличивая зазор увеличиваете напряжение. Вот такая простенькая регулировка. Как крутить обороты Вы знаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 17.3.2012, 21:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Не, состояние идеально. Но совет дельный, спасибо. Попробую. Этим буду менять напряжение возбуждения генератора - и как следствие выходное напряжение. Значит надо снизить напряжение -увеличить зазор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 17.3.2012, 22:08
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



наоборот: уменьшается зазор-уменьшается напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 18.3.2012, 23:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Уменьшаем зазор - увеличиваем магнитный поток - увеличивается напряжение обмотки возбуждения - увеличивается напряжение на генераторе. А мне надо снизить напряжение что бы увеличить частоту вращения двигателя, а напряжение не увеличивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 19.3.2012, 13:58
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Слава, это не совсем трансфоматор. Это гибрид с дросселем.
Не заморачивайся, начнешь менять зазор сам все увидишь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 6.4.2012, 20:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Прибыли спецы с обеих фирм.
Электронщики валят на куювое напряжение, вырабатываемое генератором, а эти отвечают, что для БП электроники колебание частоты сети в 0,4% допустимо.
Никто неисправности найти не может, а "воз и ныне там"(с).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 9.4.2012, 21:40
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Да ерунда это всё. Есть советские ГОСТы которые руководят у нас, а в России уже давно приняты прямые переводы МЭК по нормам качества электроэнергии электроагрегатов. Задача генератора частота +/-5%, напряжение +/-10%, при норме на выходе генератора 230 вольт и 50гц, эти цифири на пределе требований к генераторам. И оборудование, хоть китайское, хоть американское должно работать при таком электроснабжении. И даже при бОльших разбросах на выходе генератора в моей практике нормально работают и сайты мобильной связи и сервера банков....больницы и крутые шиномонтажи тоже
так напряжение и частоту Вы согласовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2012, 22:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ig.mi @ 9.4.2012, 21:40) *
частота +/-5%,

где Вы такое взяли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 9.4.2012, 23:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



У меня 240 В , и при стабильном напряжении (как аналаговым так и цифровым вольтметром) и на слух чистой работе двигателя плавание частоты от 47 до 49 Гц.
Странно то, что ББП отказываются с ним работать - переключаются в работу от аккумулятора, а в оборудовании 1 голова из 5 принципиально не работает. Остальные рулят без проблем.
Переключаю от сети - всё нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 10.4.2012, 17:23
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Цитата(с2н5он @ 9.4.2012, 20:36) *
где Вы такое взяли?


Взял тут: для бензиновых электроагрегатов ГОСТ 21671-82, Вы не поверите, но он у беларусов действующий:

Таблица 3
Наименование показателя
Норма
1. Установившееся отклонение напряжения при изменении
симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности для
электроагрегатов и электростанций мощностью, %, не более:
до 8 кВт включительно
±5
св. 8 кВт
±3, ±5*
2. Установившееся отклонение напряжения при неизменной
симметричной нагрузке, %, не более
25-100% номинальной мощности
±1
до 25% номинальной мощности включительно
±3
3. Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе
симметричной нагрузки:
100% номинальной мощности, %, не более:
для электроагрегатов и электростанций мощностью:
до 1 кВт включ. частотой 50 Гц
±30
2 кВт и выше частотой 50 Гц
±20
от 0,5 до 30 кВт включ. частотой 400 Гц
±20; ±30
при времени восстановления, с, не более
5
50% номинальной мощности, %, не более:
для электроагрегатов и электростанций мощностью:
до 1 кВт включ. частотой 50 Гц
±15
2 кВт и выше частотой 50 Гц
±10
от 0,5 до 30 кВт включ. частотой 400 Гц
±10
при времени восстановления, с, не более
3
4. Установившееся отклонение частоты при неизменной
симметричной нагрузке, %, не более
25-100% номинальной мощности
±1
до 25% номинальной мощности включ.
±2
5. Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе
симметричной нагрузки 100% номинальной мощности, %, не более:
для электроагрегатов и электростанций мощностью:
до 4 кВт включительно
±10
от 8 кВт и выше
±8
при времени восстановления, с, не более
5
6. Коэффициент амплитудной модуляции напряжения частотой 400
Гц при симметричной нагрузке 100% номинальной мощности, %, не
более
для электроагрегатов и электростанции мощностью:
св. 8 кВт
1
до 8 кВт включительно
Устанавливают в стандартах
или технических условиях на
электроагрегаты и
электростанции конкретных
типов
7. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения,
%, не более:
трехфазного тока
5; 10; 16
однофазного тока
20
8. Коэффициент небаланса линейных напряжений при
несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до
25% включ. номинального тока (при условии, что ни в одной из фаз
ток не превышает номинального значения), %, не более
5; 10
_____________________
* Для электроагрегатов и электростанций без корректора напряжения.



А вот требования для дизельных электроагрегатов ГОСТ 23377-84, он тоже не отменён
Таблица 6
Наименование показателя Норма
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3; ±5
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 25—100 % номинальной мощности, % ±0,5; ±1,0
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 10—25 % поминальной мощности, % ±1,0; ±1,5; ±3,0
Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки:
100 % номинальной мощности, % ±20; ±30
время восстановления, с 2; 3; 5
50 % номинальной мощности ±10; ±15
время восстановления, с 1; 2; 3
Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне 25—100 % номинальной мощности, % ±0,5; ±1,0
Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке до 25 % номинальной мощности, % ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±2,5
Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе симметричной нагрузки 100 % номинальной мощности, % ±6; ±8; ±10
время восстановления, с 3; 5
Коэффициент амплитудной модуляции напряжения частотой 400 Гц при симметричной нагрузке, % 1,0; 1,5; 2,0
Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения при холостом ходе и номинальном напряжении, %:
трехфазного тока 5; 10; 16
однофазного тока 20
Коэффициент небаланса напряжения при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до 25 % номинального значения силы тока (при условии, что ни в одной из фаз сила тока не превышает номинального значения), % 5; 10
ПОСТОЯННЫЙ ТОК
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при изменении нагрузки от 0 до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3, ±5
Установившееся отклонение напряжения в установившемся тепловом состоянии при любой неизменной нагрузка во всем диапазоне до 100 % номинальной мощности, % ±2; ±3
Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе 100 % нагрузки, % ±10; ±15; ±20
время восстановления, с 0,5; 1; 2; 3; 5
Коэффициент пульсации напряжения при работе на нагрузку (без буферной аккумуляторной батареи), % 3; 6


ЗЫ.В России приняты ГОСТы Р ИСО 8528-хх-2005. Типа прямые переводы требований МЭК, она же ISO. Цельных двенадцать частей… я так мельком почитал, у нас они не действует, если у Вас есть желание, найдите где я не прав.

ЗЫ2. Таблицы старых гостов приведенные наверху в сборе наверное есть смысл почитать, чтобы понимать что такое например 100% наброс нагрузки на электроагрегат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.4.2012, 20:41
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Установившееся отклонение частоты 2,5 увидел, но не 5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ig.mi_*_*
сообщение 11.4.2012, 18:48
Сообщение #17





Гости






Да это так, но при работе Дгу с ИБП получается интересное кино. ИБП пытается сразу сесть на напряжение генератора, и заодно хочет заряжать свои батарейки, дизель на законных основаниях проваливается по частоте больше чем 2,5%, бесперебойник видит плохую сеть и переходит на свои батареи, Дгу выравнивает частоту и напряжение, бесперебойник опять пытается сесть на дизель, и так до полного разряда батарей ИБП. После этого электричества на объекте нет вообще, даже при работающем Дгу. Да и нагрузки например серверной, непостоянны. Проектируют без запаса мощности и кондеи подешевле покупают без плавного пуска. И получается что кондей сервера включился, на пусковом токе дизель провалился по частоте, бесперебойник перешел на батареи, далее по верхнему сценарию.

Топикстартеру нужно отрегулировать частоту и напряжение своего генератора, а уже потом чесать затылок почему бесперебойник не дружит с генератором. Как это сделать я сказал. Неплохо посмотреть осцилом какую синусоиду гонит генератор, я пару раз встречался с китайскими генераторами с электронными AVR, так там вместо синуса, реально новогодние елки зубастые, но по описанию ТС гена у него с аналоговой схемой возбуждения, там только пару небольших ступенек будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 18.4.2012, 16:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Сначало хотел в юмор (сквозь слёзы). Но раз уж тема как раз про этот генератор, то ... Вот такие у нас спецы:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ig.mi_*_*
сообщение 21.4.2012, 21:28
Сообщение #19





Гости






Реально такую бумагу в комнату смеха.... Надеюсь карьерный рост энтого проверяльщика приостановиться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 22.4.2012, 22:14
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Обидно, что скорее у нас всех рост оборвётся,чем у него...
Мало того, на основании этой бумажки образована комиссия, которая обязана проверить генераторы по всему объединению (в один конец 500 км).
Только замерить то они ничего не могут - вольтметр и частотометр у них токо. Маразм крепчает.
Вернуться в начало страницы