Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Мага
Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители).

Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо
с2н5он
можно и три и четыре для большей надежности и что на самом деле там 22 - УЗО, автомат или нагрузка?
пысы: вопрос можно было задать в одной теме
Мага
Вместо 30 там на самом деле 22, дядя в магазине при заводе сказал. А бывает, что УЗ не срабатывает? Спасибо
с2н5он
на 22 УЗО не видывал
бывает не срабатывает, если не исправное
Мага
Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22. А которое на 10, там 8 на самом деле. Но это фактически, они так выставляют. А считается 30 и 10
RomanNV
Если вы их ставите только для надёжности, то будьте готовы к тому, что они при утечке будут срабатывать в любой очерёдности.
Могут даже все хором сработать.
savelij®
Цитата(Мага @ 21.2.2012, 15:42) *
Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22.

Глупость он сказал... УЗО может (!) сработать при токе утечки 0,5-1,0 Iут.ном. Никто нигде специально не выставляет 8 или 22 мА.
Мага
А какое УЗО обычно ставят в домики частного сектора? Понятно, что чаще всего никакого, но для безопасности лучше ставить
Хотелось - бы узнать - что Вы - Специалисты у себя поставили (если из частного сектора кто есть). Спасибо большое
savelij®
чаще всего 30 мА
последнее время также участились случаи применения вводного УЗО S 100-300 мА
push
Номинальный диф. отключающий ток 30 мА при этом должно отключиться за нормируемое время при 05-1 номинала т.е. от 15 до 30 мА. На практике прибор показывает как раз 22-25 мА. Возможно Дядя или сталкивался с измерениями, или слышал звон...., но истина в его словах есть.
Устанавливать послдедовательно? Зачем? Хотя каждый сходит с ума по своему icon_smile.gif Устанавливать нужно на вводе 100-300 мА а на нагрузке 30 мА или если особо тяжкие условия 10 мА. Почему на вводе больше - кабельные линии и нагрузка имеют свои небольшие токи утечки, при суммировании они складываются и могут привысить 30 мА поэтому чтобы небыло ложных срабатываний на групповые линии ставится УЗО с большим значением а на нагрузку с меньшим.
RomanNV
Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились.
Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ.
Выдернуть и выбросить!
УЗО 100-300мА на вводе выполняет функции противопожарной защиты и как правильно заметили выше, должно быть в селективном исполнении.
roadster
Цитата(Мага @ 21.2.2012, 13:52) *
Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители).

Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо


Ну ежли только из соображения селективности, то есть, на вводе узо 30 мА, а на водогрейник- 10 мА.
ЗЫ. мож не париться с сомнительными узо на 22 мА, а разориться на легран/шнайдер/мерленгерин? icon_biggrin.gif
uvk2
Цитата(RomanNV @ 22.2.2012, 7:03) *
Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились.
Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ.

Из моей практики. 6 кВ КЛ включили в работу с утечкой 8 мА.