Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Два УЗО последовательно для надёжности , Есть-ли смысл ставить?

Гость_Мага_*
сообщение 21.2.2012, 13:29
Сообщение #1





Гости






Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители).

Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.2.2012, 13:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно и три и четыре для большей надежности и что на самом деле там 22 - УЗО, автомат или нагрузка?
пысы: вопрос можно было задать в одной теме


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мага_*
сообщение 21.2.2012, 14:15
Сообщение #3





Гости






Вместо 30 там на самом деле 22, дядя в магазине при заводе сказал. А бывает, что УЗ не срабатывает? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.2.2012, 14:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на 22 УЗО не видывал
бывает не срабатывает, если не исправное


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мага_*
сообщение 21.2.2012, 14:19
Сообщение #5





Гости






Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22. А которое на 10, там 8 на самом деле. Но это фактически, они так выставляют. А считается 30 и 10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.2.2012, 14:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если вы их ставите только для надёжности, то будьте готовы к тому, что они при утечке будут срабатывать в любой очерёдности.
Могут даже все хором сработать.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2012, 14:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Мага @ 21.2.2012, 15:42) *
Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22.

Глупость он сказал... УЗО может (!) сработать при токе утечки 0,5-1,0 Iут.ном. Никто нигде специально не выставляет 8 или 22 мА.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мага_*
сообщение 21.2.2012, 22:33
Сообщение #8





Гости






А какое УЗО обычно ставят в домики частного сектора? Понятно, что чаще всего никакого, но для безопасности лучше ставить
Хотелось - бы узнать - что Вы - Специалисты у себя поставили (если из частного сектора кто есть). Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2012, 22:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



чаще всего 30 мА
последнее время также участились случаи применения вводного УЗО S 100-300 мА


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 22.2.2012, 4:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Номинальный диф. отключающий ток 30 мА при этом должно отключиться за нормируемое время при 05-1 номинала т.е. от 15 до 30 мА. На практике прибор показывает как раз 22-25 мА. Возможно Дядя или сталкивался с измерениями, или слышал звон...., но истина в его словах есть.
Устанавливать послдедовательно? Зачем? Хотя каждый сходит с ума по своему icon_smile.gif Устанавливать нужно на вводе 100-300 мА а на нагрузке 30 мА или если особо тяжкие условия 10 мА. Почему на вводе больше - кабельные линии и нагрузка имеют свои небольшие токи утечки, при суммировании они складываются и могут привысить 30 мА поэтому чтобы небыло ложных срабатываний на групповые линии ставится УЗО с большим значением а на нагрузку с меньшим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.2.2012, 6:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились.
Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ.
Выдернуть и выбросить!
УЗО 100-300мА на вводе выполняет функции противопожарной защиты и как правильно заметили выше, должно быть в селективном исполнении.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 22.2.2012, 18:48
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Мага @ 21.2.2012, 13:52) *
Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители).

Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо


Ну ежли только из соображения селективности, то есть, на вводе узо 30 мА, а на водогрейник- 10 мА.
ЗЫ. мож не париться с сомнительными узо на 22 мА, а разориться на легран/шнайдер/мерленгерин? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.2.2012, 19:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(RomanNV @ 22.2.2012, 7:03) *
Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились.
Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ.

Из моей практики. 6 кВ КЛ включили в работу с утечкой 8 мА.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:45