Здравствуйте! Есть вопрос по коммутации.
Имеем:- 3-фазная 4-проводная питающая сеть
- два 1-фазных бензогенератора по 5,5 кВт с ручным запуском
- мелкие потребители суммарной мощностью 9 кВт
Требуется:При обесточивании питающей сети вручную запустить оба генератора и переключить нагрузку на них.
Моё решение:Подключить всё к 4-полюсному переключателю нагрузки
такого типа (Sircover M, Sirco VM commut, Sider commut). При этом:
- поделить все потребители на две группы по 4,5 кВт (причём для каждой использовать отдельный нулевой провод)
- в качестве основного источника использовать для первой группы фазу L1 и ноль, для второй группы фазу L2 и ноль
- в качестве резервного источника использовать для первой группы первый генератор, для второй группы второй генератор
Вроде бы неплохо... Если пропало электричество, заводим генераторы, поворачиваем рукоятку переключателя, вуаля! Но есть минусы. Не используется фаза L3 (неравномерная нагрузка). Получившаяся схема выглядит по-колхозному аляповато.
Существуют ли решения, чтобы задействовать все три фазы, и сделать это поэлегантнее?
P. S.: Дополнитеьных генераторов приобретать не планируется.