Здравствуйте господа электрики.

подскажите пожалуйста, существует ли рубильник или выключатель нагрузки, который размыкает 2 линии и замыкает третью . Все линии 3ф ~ 380 B

Схема ниже. Заранее спасибо за помошь.



Сообщение отредактировал YoungProfi - 20.2.2012, 3:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.2.2012, 6:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



YoungProfi, Погуглите "кулачковый переключатель".


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 20.2.2012, 6:20
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Цитата(ink_elec @ 20.2.2012, 13:41) *
YoungProfi, Погуглите "кулачковый переключатель".


на 800 А не нашел icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.2.2012, 8:25
Сообщение #4





Гости






Здравствуйте,у АВВ есть рубильники серии OETL1000,для этих рубильников есть комплект преобразования OETL ZW 13,при помощи этого комплекта соберете нужную Вам схему.Ищите знакомого,кто занимается релизацией продукции АВВ,т.к. там еще присутствует мелочевка в которой можно запутаться.Сам нашел эту информацию в каталоге"Выключатели нагрузки до 3150А",АВВ 2006г.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 20.2.2012, 8:31
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Спасибо за ответы.
Завтра поищу представителей АББ и отпишусь о результате.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 20.2.2012, 9:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Возможно подойдет силовой перекидной рубильник SIRCOVER I-0-II (BY-PASS) от SOCOMEC, он вылолнит нужную коммутацию, но с переходом через 0 (все отключено)


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость lomal_*
сообщение 1.2.2013, 22:21
Сообщение #7





Гости






Здравствуйте! Есть вопрос по коммутации.

Имеем:
  • 3-фазная 4-проводная питающая сеть
  • два 1-фазных бензогенератора по 5,5 кВт с ручным запуском
  • мелкие потребители суммарной мощностью 9 кВт

Требуется:
При обесточивании питающей сети вручную запустить оба генератора и переключить нагрузку на них.
Моё решение:
Подключить всё к 4-полюсному переключателю нагрузки такого типа (Sircover M, Sirco VM commut, Sider commut). При этом:
- поделить все потребители на две группы по 4,5 кВт (причём для каждой использовать отдельный нулевой провод)
- в качестве основного источника использовать для первой группы фазу L1 и ноль, для второй группы фазу L2 и ноль
- в качестве резервного источника использовать для первой группы первый генератор, для второй группы второй генератор

Вроде бы неплохо... Если пропало электричество, заводим генераторы, поворачиваем рукоятку переключателя, вуаля! Но есть минусы. Не используется фаза L3 (неравномерная нагрузка). Получившаяся схема выглядит по-колхозному аляповато.
Существуют ли решения, чтобы задействовать все три фазы, и сделать это поэлегантнее?
P. S.: Дополнитеьных генераторов приобретать не планируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 1.2.2013, 22:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



на первую группу ставите реверсивный переключатель, у которого на верхние контакты приходят 3 ф с одной стороны и замкнуты все контакты второй стороны для одной фазы, а снизу переключателя связываете а1-а2, в1-в2, с1-с2. тоже самое делаете для второй группы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость lomal_*
сообщение 2.2.2013, 12:17
Сообщение #9





Гости






Спасибо! С дополнительным переключателем нагрузки получается более логично и красиво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2013, 2:46
Сообщение #10





Гости






Цитата(YoungProfi @ 20.2.2012, 3:16) *
Здравствуйте господа электрики.

подскажите пожалуйста, существует ли рубильник или выключатель нагрузки, который размыкает 2 линии и замыкает третью . Все линии 3ф ~ 380 B

Схема ниже. Заранее спасибо за помошь.


Предлагаю бредовую идею: взять три идентичных рубильника на ток 800 А, крайний правый по схеме перевернуть "вверх ногами", приводы всех трёх рубильников объединить в один (примерно так, как набирается трёхполюсный автомат из трёх однополюсных).