Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель 35 кВ и местное управление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


се-ренький
Привет всем! Кто может подсказать, нормируется ли и если да, то каким документом, обязательность (или рекомендуемость) наличия местного управления на выключателях 35 кВ. Речь идет о вакуумных или элегазовых выключателях. Спасибо.
chyryk
Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, производится выключателем и, как правило, дистанционно.
В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в этом случае обесточивается соответствующая секция или участок электроустановки. Отключение такого выключателя по месту допустимо лишь при настоятельной необходимости, например, для снятия напряжения с пострадавшего, если нет других вариантов.
OVB2012
А у меня встречный вопрос кто-нибудь когда-либо видел в своей жизни В-35, НЕ имеющий местного управления? icon_biggrin.gif Обслуживал всякие-разные вакуумники, но с таким парадоксальным вопросом как-то не доводилось встречаться.
Sist
видел в своей жизни В-35, НЕ имеющий местного управления?

У нас В-35 на 2 этаже ключ упр. на 1 этаже, местного упр. нет , только мех. аварийная кнопка.
OVB2012
Цитата(Sist @ 6.5.2012, 10:17) *
видел в своей жизни В-35, НЕ имеющий местного управления?

У нас В-35 на 2 этаже ключ упр. на 1 этаже, местного упр. нет , только мех. аварийная кнопка.

Хм...... а можно марку В-35 в студию? Как-бы сказала Алиса: "всё страньше и страньше..."
Uran
МВ-35 с кнопками местного управления были с приводами ПП-67, на других не помню.Теперешние ВГБ-35 с приводами ПЭМ-только с рычажком аварийного отключения.
OVB2012
Цитата(Uran @ 6.5.2012, 14:44) *
МВ-35 с кнопками местного управления были с приводами ПП-67, на других не помню.Теперешние ВГБ-35 с приводами ПЭМ-только с рычажком аварийного отключения.

Все МВ-35 серии С-35 шли с кнопками местного управления, там даже моторчик взвода привода присутствовал. Сейчас, конечно, все моторчики давно сгорели и демонтированы, но кнопки никуда не делись: вкл-выкл стоят, как положено! Ну а насчёт ВВ-35 и говорить нечего - на всех местное управление имеет место быть. Если кто-то видел другие - поправьте.