Привет всем! Кто может подсказать, нормируется ли и если да, то каким документом, обязательность (или рекомендуемость) наличия местного управления на выключателях 35 кВ. Речь идет о вакуумных или элегазовых выключателях. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
chyryk
сообщение 2.5.2012, 20:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.4.2012
Из: Поля чудес в Стране Дураков
Пользователь №: 27220



Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, производится выключателем и, как правило, дистанционно.
В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в этом случае обесточивается соответствующая секция или участок электроустановки. Отключение такого выключателя по месту допустимо лишь при настоятельной необходимости, например, для снятия напряжения с пострадавшего, если нет других вариантов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 6.5.2012, 7:31
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



А у меня встречный вопрос кто-нибудь когда-либо видел в своей жизни В-35, НЕ имеющий местного управления? icon_biggrin.gif Обслуживал всякие-разные вакуумники, но с таким парадоксальным вопросом как-то не доводилось встречаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 6.5.2012, 10:17
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 459
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



видел в своей жизни В-35, НЕ имеющий местного управления?

У нас В-35 на 2 этаже ключ упр. на 1 этаже, местного упр. нет , только мех. аварийная кнопка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 6.5.2012, 12:50
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(Sist @ 6.5.2012, 10:17) *
видел в своей жизни В-35, НЕ имеющий местного управления?

У нас В-35 на 2 этаже ключ упр. на 1 этаже, местного упр. нет , только мех. аварийная кнопка.

Хм...... а можно марку В-35 в студию? Как-бы сказала Алиса: "всё страньше и страньше..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.5.2012, 13:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



МВ-35 с кнопками местного управления были с приводами ПП-67, на других не помню.Теперешние ВГБ-35 с приводами ПЭМ-только с рычажком аварийного отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 8.5.2012, 14:34
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(Uran @ 6.5.2012, 14:44) *
МВ-35 с кнопками местного управления были с приводами ПП-67, на других не помню.Теперешние ВГБ-35 с приводами ПЭМ-только с рычажком аварийного отключения.

Все МВ-35 серии С-35 шли с кнопками местного управления, там даже моторчик взвода привода присутствовал. Сейчас, конечно, все моторчики давно сгорели и демонтированы, но кнопки никуда не делись: вкл-выкл стоят, как положено! Ну а насчёт ВВ-35 и говорить нечего - на всех местное управление имеет место быть. Если кто-то видел другие - поправьте.