Vasiliy
Добрый день. А подскжите, пожалуйста, как диф. автоматы можно прогрузить с помощью РТ-2048. При попытке прогрузить ABB DS-941 он постоянно срабатывает по току утечки.
Работник
Установите перемычку на выходе аппарата защиты. Прибор подключите на вход L и N. Большинство производителей ставит автомат только в L-полюс и этот метод будет корректен. В АД-2, АД-12 по два автомата, но они грузиться обычным способом.
Vasiliy
Полюса-то L и N рядом находятся... Дуга не возникнет при прохождении испытательного тока?
prude
Цитата(Vasiliy @ 1.2.2012, 14:55) *
Полюса-то L и N рядом находятся... Дуга не возникнет при прохождении испытательного тока?

ну если напряжение у вас будет свыше 1000вольт тогда проскочит icon_cool.gif