Добрый день. А подскжите, пожалуйста, как диф. автоматы можно прогрузить с помощью РТ-2048. При попытке прогрузить ABB DS-941 он постоянно срабатывает по току утечки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Установите перемычку на выходе аппарата защиты. Прибор подключите на вход L и N. Большинство производителей ставит автомат только в L-полюс и этот метод будет корректен. В АД-2, АД-12 по два автомата, но они грузиться обычным способом.
|
![]() |
|
Гость_Vasiliy_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Полюса-то L и N рядом находятся... Дуга не возникнет при прохождении испытательного тока?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Полюса-то L и N рядом находятся... Дуга не возникнет при прохождении испытательного тока? ну если напряжение у вас будет свыше 1000вольт тогда проскочит ![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |