Добрый день. А подскжите, пожалуйста, как диф. автоматы можно прогрузить с помощью РТ-2048. При попытке прогрузить ABB DS-941 он постоянно срабатывает по току утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.2.2012, 16:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Установите перемычку на выходе аппарата защиты. Прибор подключите на вход L и N. Большинство производителей ставит автомат только в L-полюс и этот метод будет корректен. В АД-2, АД-12 по два автомата, но они грузиться обычным способом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasiliy_*
сообщение 1.2.2012, 16:55
Сообщение #3





Гости






Полюса-то L и N рядом находятся... Дуга не возникнет при прохождении испытательного тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 2.2.2012, 9:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Vasiliy @ 1.2.2012, 14:55) *
Полюса-то L и N рядом находятся... Дуга не возникнет при прохождении испытательного тока?

ну если напряжение у вас будет свыше 1000вольт тогда проскочит icon_cool.gif


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 22:55
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены