Скайуокер
Здравствуйте. Недавно на работе столкнулся с контроллерами ЭКР2 предназначенные для защиты электродвигателей. Подскажите пожалуйста какие нужно выставить уставки для защиты электродвигателя вентилятора и для электродвигателя насоса. Пуск двигателей не затяжной, за пять секунд успевает запуститься.
Для вентилятора используется: ЭКР2-25
Тип двигателя вентилятора: 4А132М8
Рн=5,5 кВт
n=720 об/мин
I=14 А (при соединении в Y)
соs(ф)=0,74
КПД=82,5
класс изоляции "B"
масса = 60 кг
Защита по недогрузке не требуется.
Для насоса используется: ЭКР2-125
Тип двигателя насоса: А225М2У3
Рн=55 кВт
n=2955 об/мин
I=100 А (при соединении в Y)
соs(ф)=0,9
КПД=93,5
класс изоляции "B"
масса = 320 кг
Защита по недогрузке не требуется.

Вот технический паспорт на контроллер ЭКР Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Заранее спасибо.
Скайуокер
Подскажите кто нибудь.
uvk2
Измерьте реальный ток, потребляемый движками в рабочем режиме и на его основе регулируйте уставку. Плюс задержка срабатывания на время разгона. У вас же там все подробно расписано. Или методом тыка - будет отключать - увеличивайте уставку. Только зачем такие сложные устройства да еще с ИК-управлением применять всего лишь для защиты от перегруза?
Скайуокер
Цитата(uvk2 @ 18.12.2011, 20:32) *
Измерьте реальный ток, потребляемый движками в рабочем режиме и на его основе регулируйте уставку. Плюс задержка срабатывания на время разгона. У вас же там все подробно расписано. Или методом тыка - будет отключать - увеличивайте уставку. Только зачем такие сложные устройства да еще с ИК-управлением применять всего лишь для защиты от перегруза?


Какие нужно выставить уставки по току Imax и Inom, какую кратность тока брать для Imax и Inom? Какое время нужно выставить для Тmax и Тnom?
График контроллера ЭКР имеет независимую времятоковую характеристику в отличии от тепловых реле. Как вообще рассчитать допустимое время перегрузки двигателя?

Заранее спасибо.