Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.
кабели будут греться при плохом контактном соединении или если сечение не соответствует нагрузке, а то что Вы говорите не запрещено
Гость_Алексей_*
29.11.2011, 20:10
Цитата(с2н5он @ 29.11.2011, 19:46)
кабели будут греться при плохом контактном соединении или если сечение не соответствует нагрузке, а то что Вы говорите не запрещено
Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя.
Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя.
Я согласен, что будут грется при условии если их смотать в катушку. У нас на многих подстанциях идут спаренные провода от трансформатора к РУ и ничего. Не могу понять почему должны нагреваться провода при их паралельной прокладке, объясните пожалуйста.
alexpetrov57
29.11.2011, 21:57
Про провода все ясно не запрещено. А вот кабели не зная как правила но посчитайте денюшку как минимум 4 одинаковых кабеля или кратно четырем.А уж если повредить один тут уж не беда а горе на оставшися не поработаешь.
вопрос не о том сколько стоит и выкопают их когда либо
Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.11.2011, 20:10)
Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя.
из-за того что жилы кабеля использовались как фаза? извините - не верю, значит чего-то не учитывали
protector
29.11.2011, 22:53
Цитата(TYRIN @ 29.11.2011, 20:38)
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.
Совершенно справедливые опасения. Дело в том, что токи в таких параллельных жилах будут не равны, причем это неравенство может сильно "гулять", особенно в случае с короткими кабелями, так-как мы имеем дело с очень малым сопротивлением жил, которое приближается к сопротивлению контактов. И не бывает абсолютно одинаковых и стабильных контактов(разве что сварка). И по этой причине следует расчитывать нагрузку с запасом. Естественно, для длинных кабелей сопротивление соединений не так остро выражается, но и они тоже могут греться, потому как абсолютно одинаковых кабелей не бывает(это в предыдущей теме). Более проводимый кабель берет на себя повышенную нагрузку , а остальные "отдыхают".
и все таки греться из-за чего будут?
1. из-за гуляния неравенства токов - это про что?
2. Более проводимый кабель берет на себя повышенную нагрузку - и что? если он на эту нагрузку расчитан
в Вашем посте и посте № 3 противоречивые высказывания - кто прав?
protector
29.11.2011, 23:47
В том то и дело, что один кабель не расчитан на всю нагрузку. Параллельное включение мы применяем, если одного кабеля мало. Тогда мы должны распределить нагрузку на несколько кабелей. А так-как токи не равны, то нельзя просто разделить весь ток на количесто параллельных жил и получить ток одного кабеля. Пример: ток в линии 200А , у нас есть кабели на ток 100А. Два кабеля будет мало, надо три и глядеть "в оба глаза.". Кабели греются не от того, что их включили параллельно, а потому, что не рассчитали нагрузку. Или поставили, что было.
Теоретики помогите разобраться. Будут ли токи нулевой последовательности греть кабель?
Цитата(protector @ 29.11.2011, 23:47)
Пример: ток в линии 200А , у нас есть кабели на ток 100А. Два кабеля будет мало, надо три и глядеть "в оба глаза.". Кабели греются не от того, что их включили параллельно, а потому, что не рассчитали нагрузку. Или поставили, что было.
с утра 100+100=200, если Вы имеете ввиду разные сечения кабелей, то это другое дело
в случае если сечение одного больше другого, но в сумме они пропускают 200 А, то ничего греться из-за сечения не будет, разумеется в пределах норм
Аккомо-Т
30.11.2011, 7:46
Цитата(TYRIN @ 29.11.2011, 22:38)
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.
Можно. При прокладке нужно расположить кабели по возможности в вершинах треугольника для лучшей компенсации электромагнитного поля. Не допускать прохождения одной или двух фаз через трубы или электрически замкнутые конструкции для исключения нагрева от токов магнитной индукции. Длинна конечно одинаковая должна быть.
Как то так. Может еще условия есть.
protector
30.11.2011, 9:49
Цитата(с2н5он @ 30.11.2011, 8:36)
с утра 100+100=200, если Вы имеете ввиду разные сечения кабелей, то это другое дело
в случае если сечение одного больше другого, но в сумме они пропускают 200 А, то ничего греться из-за сечения не будет, разумеется в пределах норм
120+80 тоже равно 200.
Вот такой вот ребус:
Трансформатор 630 кВА. 10\0.4 YY
в РУ-0.4кВ имеем чтыре потребителя. три дома, хрущевки четырехподъездные и торгушник.
Торгушник запитан двума кабелями АВвБШв 4х185, один кабель с одного рубильника, другой с соседнего, лежат в одной траншее, приходят в одно ВРУ.
Примерно раз в два - три месяца на одном из кабелей торгушника (пусть будет №1) происходит странное. Взрывается НП-2 (400А) на фазе А, именно взрывается. Один раз вывернуло мехом наружу трансформатор тока.
Сегодня третий случай.
ps кабели работают поочередно по месяцу.
начинаю верить в инопланетян.
При подключении всех жил кабеля на одну фазу нужно учитывать коэффициент, как для прокладки проводов в одной трубе.
Sinus, у потребителя смотреть нужно, явно от него какой то импульс ударный идет. Кабель №1 и №2 думаю на балансе торгаша? Тогда можно ограничиться проверкой аппаратов защиты на вводе потребителя, соответствуют тех условиям (разрешенной нагрузки)? Пусть у него взрывается, начнет искать причину.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.