Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
TYRIN
сообщение 29.11.2011, 19:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 13823



Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2011, 19:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабели будут греться при плохом контактном соединении или если сечение не соответствует нагрузке, а то что Вы говорите не запрещено


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 29.11.2011, 20:10
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 29.11.2011, 19:46) *
кабели будут греться при плохом контактном соединении или если сечение не соответствует нагрузке, а то что Вы говорите не запрещено


Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 29.11.2011, 20:41
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя.

Я согласен, что будут грется при условии если их смотать в катушку. У нас на многих подстанциях идут спаренные провода от трансформатора к РУ и ничего. Не могу понять почему должны нагреваться провода при их паралельной прокладке, объясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 29.11.2011, 21:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Про провода все ясно не запрещено. А вот кабели не зная как правила но посчитайте денюшку как минимум 4 одинаковых кабеля или кратно четырем.А уж если повредить один тут уж не беда а горе на оставшися не поработаешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2011, 22:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос не о том сколько стоит и выкопают их когда либо

Цитата(Гость_Алексей_* @ 29.11.2011, 20:10) *
Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя.

из-за того что жилы кабеля использовались как фаза? извините - не верю, значит чего-то не учитывали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.11.2011, 22:53
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(TYRIN @ 29.11.2011, 20:38) *
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.

Совершенно справедливые опасения. Дело в том, что токи в таких параллельных жилах будут не равны, причем это неравенство может сильно "гулять", особенно в случае с короткими кабелями, так-как мы имеем дело с очень малым сопротивлением жил, которое приближается к сопротивлению контактов. И не бывает абсолютно одинаковых и стабильных контактов(разве что сварка). И по этой причине следует расчитывать нагрузку с запасом. Естественно, для длинных кабелей сопротивление соединений не так остро выражается, но и они тоже могут греться, потому как абсолютно одинаковых кабелей не бывает(это в предыдущей теме). Более проводимый кабель берет на себя повышенную нагрузку , а остальные "отдыхают".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.11.2011, 23:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и все таки греться из-за чего будут?
1. из-за гуляния неравенства токов - это про что?
2. Более проводимый кабель берет на себя повышенную нагрузку - и что? если он на эту нагрузку расчитан
в Вашем посте и посте № 3 противоречивые высказывания - кто прав?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.11.2011, 23:47
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



В том то и дело, что один кабель не расчитан на всю нагрузку. Параллельное включение мы применяем, если одного кабеля мало. Тогда мы должны распределить нагрузку на несколько кабелей. А так-как токи не равны, то нельзя просто разделить весь ток на количесто параллельных жил и получить ток одного кабеля. Пример: ток в линии 200А , у нас есть кабели на ток 100А. Два кабеля будет мало, надо три и глядеть "в оба глаза.". Кабели греются не от того, что их включили параллельно, а потому, что не рассчитали нагрузку. Или поставили, что было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
TYRIN
сообщение 30.11.2011, 6:08
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 13823



Теоретики помогите разобраться. Будут ли токи нулевой последовательности греть кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2011, 7:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(protector @ 29.11.2011, 23:47) *
Пример: ток в линии 200А , у нас есть кабели на ток 100А. Два кабеля будет мало, надо три и глядеть "в оба глаза.". Кабели греются не от того, что их включили параллельно, а потому, что не рассчитали нагрузку. Или поставили, что было.

с утра 100+100=200, если Вы имеете ввиду разные сечения кабелей, то это другое дело
в случае если сечение одного больше другого, но в сумме они пропускают 200 А, то ничего греться из-за сечения не будет, разумеется в пределах норм


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 30.11.2011, 7:46
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Цитата(TYRIN @ 29.11.2011, 22:38) *
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.

Можно. При прокладке нужно расположить кабели по возможности в вершинах треугольника для лучшей компенсации электромагнитного поля. Не допускать прохождения одной или двух фаз через трубы или электрически замкнутые конструкции для исключения нагрева от токов магнитной индукции. Длинна конечно одинаковая должна быть.

Как то так. Может еще условия есть.




--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 30.11.2011, 9:49
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(с2н5он @ 30.11.2011, 8:36) *
с утра 100+100=200, если Вы имеете ввиду разные сечения кабелей, то это другое дело
в случае если сечение одного больше другого, но в сумме они пропускают 200 А, то ничего греться из-за сечения не будет, разумеется в пределах норм

120+80 тоже равно 200.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 30.11.2011, 12:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вот такой вот ребус:
Трансформатор 630 кВА. 10\0.4 YY
в РУ-0.4кВ имеем чтыре потребителя. три дома, хрущевки четырехподъездные и торгушник.
Торгушник запитан двума кабелями АВвБШв 4х185, один кабель с одного рубильника, другой с соседнего, лежат в одной траншее, приходят в одно ВРУ.
Примерно раз в два - три месяца на одном из кабелей торгушника (пусть будет №1) происходит странное. Взрывается НП-2 (400А) на фазе А, именно взрывается. Один раз вывернуло мехом наружу трансформатор тока.
Сегодня третий случай.
ps кабели работают поочередно по месяцу.
начинаю верить в инопланетян.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic06
сообщение 30.11.2011, 14:20
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2011
Пользователь №: 25044



При подключении всех жил кабеля на одну фазу нужно учитывать коэффициент, как для прокладки проводов в одной трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.12.2011, 7:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Sinus, у потребителя смотреть нужно, явно от него какой то импульс ударный идет. Кабель №1 и №2 думаю на балансе торгаша? Тогда можно ограничиться проверкой аппаратов защиты на вводе потребителя, соответствуют тех условиям (разрешенной нагрузки)? Пусть у него взрывается, начнет искать причину.

Сообщение отредактировал Работник - 1.12.2011, 7:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:49