Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 ![]() |
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабели будут греться при плохом контактном соединении или если сечение не соответствует нагрузке, а то что Вы говорите не запрещено
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
кабели будут греться при плохом контактном соединении или если сечение не соответствует нагрузке, а то что Вы говорите не запрещено Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя.
Я согласен, что будут грется при условии если их смотать в катушку. У нас на многих подстанциях идут спаренные провода от трансформатора к РУ и ничего. Не могу понять почему должны нагреваться провода при их паралельной прокладке, объясните пожалуйста. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Про провода все ясно не запрещено. А вот кабели не зная как правила но посчитайте денюшку как минимум 4 одинаковых кабеля или кратно четырем.А уж если повредить один тут уж не беда а горе на оставшися не поработаешь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос не о том сколько стоит и выкопают их когда либо
Вы не правы,при большой длине,примерно больше ста метров,кабели будут греться.Это не голые слова,у меня на практике был такой случай,сечение кабеля соответствовало нагрузке(даже с запасом) и контакт был хороший,так что таким способом подключать кабели нельзя. из-за того что жилы кабеля использовались как фаза? извините - не верю, значит чего-то не учитывали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли. Совершенно справедливые опасения. Дело в том, что токи в таких параллельных жилах будут не равны, причем это неравенство может сильно "гулять", особенно в случае с короткими кабелями, так-как мы имеем дело с очень малым сопротивлением жил, которое приближается к сопротивлению контактов. И не бывает абсолютно одинаковых и стабильных контактов(разве что сварка). И по этой причине следует расчитывать нагрузку с запасом. Естественно, для длинных кабелей сопротивление соединений не так остро выражается, но и они тоже могут греться, потому как абсолютно одинаковых кабелей не бывает(это в предыдущей теме). Более проводимый кабель берет на себя повышенную нагрузку , а остальные "отдыхают". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и все таки греться из-за чего будут?
1. из-за гуляния неравенства токов - это про что? 2. Более проводимый кабель берет на себя повышенную нагрузку - и что? если он на эту нагрузку расчитан в Вашем посте и посте № 3 противоречивые высказывания - кто прав? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
В том то и дело, что один кабель не расчитан на всю нагрузку. Параллельное включение мы применяем, если одного кабеля мало. Тогда мы должны распределить нагрузку на несколько кабелей. А так-как токи не равны, то нельзя просто разделить весь ток на количесто параллельных жил и получить ток одного кабеля. Пример: ток в линии 200А , у нас есть кабели на ток 100А. Два кабеля будет мало, надо три и глядеть "в оба глаза.". Кабели греются не от того, что их включили параллельно, а потому, что не рассчитали нагрузку. Или поставили, что было.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 ![]() |
Теоретики помогите разобраться. Будут ли токи нулевой последовательности греть кабель?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Пример: ток в линии 200А , у нас есть кабели на ток 100А. Два кабеля будет мало, надо три и глядеть "в оба глаза.". Кабели греются не от того, что их включили параллельно, а потому, что не рассчитали нагрузку. Или поставили, что было. с утра 100+100=200, если Вы имеете ввиду разные сечения кабелей, то это другое дело в случае если сечение одного больше другого, но в сумме они пропускают 200 А, то ничего греться из-за сечения не будет, разумеется в пределах норм -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Гдето слышал что нельзя подключать несколько кабелей когда все жилы одного кабеля подключены к одной фазе и так фсе фазы. Вродебы при таком подключении кабели будут грется. Кто имеет опыт подскажите так ли. Можно. При прокладке нужно расположить кабели по возможности в вершинах треугольника для лучшей компенсации электромагнитного поля. Не допускать прохождения одной или двух фаз через трубы или электрически замкнутые конструкции для исключения нагрева от токов магнитной индукции. Длинна конечно одинаковая должна быть. Как то так. Может еще условия есть. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Вот такой вот ребус:
Трансформатор 630 кВА. 10\0.4 YY в РУ-0.4кВ имеем чтыре потребителя. три дома, хрущевки четырехподъездные и торгушник. Торгушник запитан двума кабелями АВвБШв 4х185, один кабель с одного рубильника, другой с соседнего, лежат в одной траншее, приходят в одно ВРУ. Примерно раз в два - три месяца на одном из кабелей торгушника (пусть будет №1) происходит странное. Взрывается НП-2 (400А) на фазе А, именно взрывается. Один раз вывернуло мехом наружу трансформатор тока. Сегодня третий случай. ps кабели работают поочередно по месяцу. начинаю верить в инопланетян. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.11.2011 Пользователь №: 25044 ![]() |
При подключении всех жил кабеля на одну фазу нужно учитывать коэффициент, как для прокладки проводов в одной трубе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Sinus, у потребителя смотреть нужно, явно от него какой то импульс ударный идет. Кабель №1 и №2 думаю на балансе торгаша? Тогда можно ограничиться проверкой аппаратов защиты на вводе потребителя, соответствуют тех условиям (разрешенной нагрузки)? Пусть у него взрывается, начнет искать причину.
Сообщение отредактировал Работник - 1.12.2011, 7:31 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |