Йцук Фывович
Приветствую!
Сегодня столкнулся с глюком.
Клиент сказал, что у него в офисе не включаются светильники (люм. с дросселем). Проверяю напряжение на вводе в щите: 242, 249, 178 В. На ВРУ почти то же самое (без нагрузки тоже). Ну, как бы все ясно. Но затем я иду на КТП и вижу: 228, 230, 228. Ноль в порядке.
Кабель - броня 95кв., дистанция 300м., мощность 35-40 кВт. КТП загружена на 30% мощности. Каких либо переподключений не было, раньше все было нормально.
Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП?
Посоветуйте что-нибудь, а?
icon_confused.gif??:
с2н5он
значит все таки с нулем не все в порядке у клиента
ez81
Не выбрось измерительный прибор ,и проведи все с начала.
Алексей Михалыч
По-моему все очевидно.Офис-вся нагрузка однофазная,вот фаза и просела.А на ней сто пудов и освещение,которое при 180В нифига не разгориться.Выровнять нагрузку,имхо.
Гость сочувствующий
Марку кабеля не уточните? А то "Кабель - броня 95кв" как-то не впечятляет, доводилось видеть в качестве "ноля" броню кабеля.
с2н5он
Цитата(Алексей Михалыч @ 28.11.2011, 18:19) *
По-моему все очевидно.Офис-вся нагрузка однофазная,вот фаза и просела.А на ней сто пудов и освещение,которое при 180В нифига не разгориться.Выровнять нагрузку,имхо.

а фазы В и С забрали у фазы А чуток напряжения?
savelij®
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?)
Что-то слабо верится в это...
Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность.
имхо
Megavatt
Цитата(Йцук Фывович @ 28.11.2011, 13:13) *
Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП?

Пока шли от ВРУ к КТП напряжение могло измениться. Уделите внимание коммутационным аппаратам и контактным соединениям. У меня раз на полюсе автомата 45В падало.
Гость_Артур_*
Надо померить напряжение между нейтралью (нулем) и каким-нибудь хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления, если он металлический на всем протяжении (без участков из пластика). Если получится более 5 В, то проблема кроется в "плохом" нуле из-за, к примеру, пробоя изоляции кабеля...
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Артур_* @ 29.11.2011, 19:48) *
Надо померить напряжение между нейтралью (нулем) и каким-нибудь хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления, если он металлический на всем протяжении (без участков из пластика). Если получится более 5 В, то проблема кроется в "плохом" нуле из-за, к примеру, пробоя изоляции кабеля...

Ну почему "хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления"? Где стояк отопления хорошо заземлён? Только в котельной или ТЭЦ, а на всём остальном протяжении (могут быть километры) трубы отопления заключены в теплоизоляцию, хорошо, если на магистрали ещё есть насосная подкачки со своим контуром заземления. Плюс к указанному на магистрали теплосети могут быть так называемые "сальниковые компенсаторы", где нет надёжного электрического контакта. Так же не все здания, где этот самый "стояк отопления" находится, имеют свой контур заземления и выполнена система уравнивания потенциалов.
gennadi
Цитата(savelij® @ 28.11.2011, 20:13) *
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?)
Что-то слабо верится в это...
Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность.
имхо



У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант.
savelij®
Цитата(gennadi @ 30.11.2011, 22:44) *
У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант.

Лично у меня ничего не просело... icon_wink.gif
energetik.uf
Цитата(gennadi @ 30.11.2011, 22:44) *
У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант.

Есть у меня предчувствие, что ноль неконтачит во ВРУ.