Трехфазные чудеса

Гость_Йцук Фывович_*
сообщение 28.11.2011, 13:13
Сообщение #1





Гости






Приветствую!
Сегодня столкнулся с глюком.
Клиент сказал, что у него в офисе не включаются светильники (люм. с дросселем). Проверяю напряжение на вводе в щите: 242, 249, 178 В. На ВРУ почти то же самое (без нагрузки тоже). Ну, как бы все ясно. Но затем я иду на КТП и вижу: 228, 230, 228. Ноль в порядке.
Кабель - броня 95кв., дистанция 300м., мощность 35-40 кВт. КТП загружена на 30% мощности. Каких либо переподключений не было, раньше все было нормально.
Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП?
Посоветуйте что-нибудь, а?
icon_confused.gif??:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.11.2011, 14:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит все таки с нулем не все в порядке у клиента


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.11.2011, 16:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Не выбрось измерительный прибор ,и проведи все с начала.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Михалыч
сообщение 28.11.2011, 18:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 26.1.2011
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 21249



По-моему все очевидно.Офис-вся нагрузка однофазная,вот фаза и просела.А на ней сто пудов и освещение,которое при 180В нифига не разгориться.Выровнять нагрузку,имхо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.11.2011, 18:59
Сообщение #5





Гости






Марку кабеля не уточните? А то "Кабель - броня 95кв" как-то не впечятляет, доводилось видеть в качестве "ноля" броню кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.11.2011, 19:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Алексей Михалыч @ 28.11.2011, 18:19) *
По-моему все очевидно.Офис-вся нагрузка однофазная,вот фаза и просела.А на ней сто пудов и освещение,которое при 180В нифига не разгориться.Выровнять нагрузку,имхо.

а фазы В и С забрали у фазы А чуток напряжения?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.11.2011, 20:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?)
Что-то слабо верится в это...
Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavatt
сообщение 28.11.2011, 21:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



Цитата(Йцук Фывович @ 28.11.2011, 13:13) *
Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП?

Пока шли от ВРУ к КТП напряжение могло измениться. Уделите внимание коммутационным аппаратам и контактным соединениям. У меня раз на полюсе автомата 45В падало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 29.11.2011, 19:48
Сообщение #9





Гости






Надо померить напряжение между нейтралью (нулем) и каким-нибудь хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления, если он металлический на всем протяжении (без участков из пластика). Если получится более 5 В, то проблема кроется в "плохом" нуле из-за, к примеру, пробоя изоляции кабеля...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.11.2011, 18:54
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Артур_* @ 29.11.2011, 19:48) *
Надо померить напряжение между нейтралью (нулем) и каким-нибудь хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления, если он металлический на всем протяжении (без участков из пластика). Если получится более 5 В, то проблема кроется в "плохом" нуле из-за, к примеру, пробоя изоляции кабеля...

Ну почему "хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления"? Где стояк отопления хорошо заземлён? Только в котельной или ТЭЦ, а на всём остальном протяжении (могут быть километры) трубы отопления заключены в теплоизоляцию, хорошо, если на магистрали ещё есть насосная подкачки со своим контуром заземления. Плюс к указанному на магистрали теплосети могут быть так называемые "сальниковые компенсаторы", где нет надёжного электрического контакта. Так же не все здания, где этот самый "стояк отопления" находится, имеют свой контур заземления и выполнена система уравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 30.11.2011, 21:44
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



Цитата(savelij® @ 28.11.2011, 20:13) *
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?)
Что-то слабо верится в это...
Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность.
имхо



У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.11.2011, 21:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(gennadi @ 30.11.2011, 22:44) *
У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант.

Лично у меня ничего не просело... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetik.uf
сообщение 7.12.2011, 13:31
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 22632



Цитата(gennadi @ 30.11.2011, 22:44) *
У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант.

Есть у меня предчувствие, что ноль неконтачит во ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения