Приветствую!
Сегодня столкнулся с глюком. Клиент сказал, что у него в офисе не включаются светильники (люм. с дросселем). Проверяю напряжение на вводе в щите: 242, 249, 178 В. На ВРУ почти то же самое (без нагрузки тоже). Ну, как бы все ясно. Но затем я иду на КТП и вижу: 228, 230, 228. Ноль в порядке. Кабель - броня 95кв., дистанция 300м., мощность 35-40 кВт. КТП загружена на 30% мощности. Каких либо переподключений не было, раньше все было нормально. Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП? Посоветуйте что-нибудь, а? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
значит все таки с нулем не все в порядке у клиента
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Не выбрось измерительный прибор ,и проведи все с начала.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.1.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 21249 ![]() |
По-моему все очевидно.Офис-вся нагрузка однофазная,вот фаза и просела.А на ней сто пудов и освещение,которое при 180В нифига не разгориться.Выровнять нагрузку,имхо.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Марку кабеля не уточните? А то "Кабель - броня 95кв" как-то не впечятляет, доводилось видеть в качестве "ноля" броню кабеля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По-моему все очевидно.Офис-вся нагрузка однофазная,вот фаза и просела.А на ней сто пудов и освещение,которое при 180В нифига не разгориться.Выровнять нагрузку,имхо. а фазы В и С забрали у фазы А чуток напряжения? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?)
Что-то слабо верится в это... Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 ![]() |
Собственно вопросы: откуда взялось повышенное напряжение и перекос фаз? Как может быть напряжение на ВРУ выше чем на КТП? Пока шли от ВРУ к КТП напряжение могло измениться. Уделите внимание коммутационным аппаратам и контактным соединениям. У меня раз на полюсе автомата 45В падало. |
![]() |
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Надо померить напряжение между нейтралью (нулем) и каким-нибудь хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления, если он металлический на всем протяжении (без участков из пластика). Если получится более 5 В, то проблема кроется в "плохом" нуле из-за, к примеру, пробоя изоляции кабеля...
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Надо померить напряжение между нейтралью (нулем) и каким-нибудь хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления, если он металлический на всем протяжении (без участков из пластика). Если получится более 5 В, то проблема кроется в "плохом" нуле из-за, к примеру, пробоя изоляции кабеля... Ну почему "хорошо заземленным предметом, например металлическим стояком отопления"? Где стояк отопления хорошо заземлён? Только в котельной или ТЭЦ, а на всём остальном протяжении (могут быть километры) трубы отопления заключены в теплоизоляцию, хорошо, если на магистрали ещё есть насосная подкачки со своим контуром заземления. Плюс к указанному на магистрали теплосети могут быть так называемые "сальниковые компенсаторы", где нет надёжного электрического контакта. Так же не все здания, где этот самый "стояк отопления" находится, имеют свой контур заземления и выполнена система уравнивания потенциалов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
Чтобы фаза просела на 50В при длине линии 300 м и сечении 95 кв. Ток по этой линии должен протекать порядка 500А (!?) Что-то слабо верится в это... Стоит провести перезамер напряжений и проверить кабель на вши... целостность. имхо У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У вас просела не фаза а ноль,пройденный вариант. Лично у меня ничего не просело... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()