Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: группы освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


энергетик22
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5?
Прокладка кабеля предполагается в лотке на высоте 7 метров.
Если нормы не допускают использование АВВГ в подобном случает возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят?
Slavka
Цитата(энергетик22 @ 30.9.2011, 18:14) *
возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят?

Тоже хотелось бы узнать зачем производят и почему алюминиевые кабели делают более качественно чем медные, недавно купил для временного освещения АВВГ 2х2.5, кабель супер изоляция толстая что у жил что оболочка, купил медный и изоляция тонкая и сами жилки каких то непонятных цветов.
Гость сочувствующий
Цитата(энергетик22 @ 30.9.2011, 18:14) *
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5?
Прокладка кабеля предполагается в лотке на высоте 7 метров.
Если нормы не допускают использование АВВГ в подобном случает возникает вопрос - зачем тогда его вообще производят?


1. В каком здании находится Ваше складское помещение: жилом, общественном или промышленном?
2. Кабель АВВГ производят для применения там, где он не противоречит требованиям ПУЭ седьмого издания, допустим в некоторых промышленных зданиях и сооружениях.
mae
Требование к медным проводникам это п. 7.1.45 ПУЭ. Применение медного провода предусмотрено ПУЭ для жилых и общественных зданий. Если склад относится к промышленному предприятию то без промблем (п. 7.1.1 ПУЭ). Если это склад магазина, то уже поподает под понятие общественное.
энергетик22
Цитата
1. В каком здании находится Ваше складское помещение: жилом, общественном или промышленном?


Здание отдельно стоящее железобетонной 7000 м2 производственный цех+склад+гараж для фур.В цехе производственные линии без повышенной влажности и т.д.
Кабелем предполагается разложить группы питания люминесцентных светильников.у светильника три клеммы N- PE- L
Проектировщики говорят мне что-то невнятное про сечение PE проводника осветительной сети, что алюминий ну никак нельзя.
Хотелось бы раз и навсегда ответить на вопрос про возможность применения АВВГ в данном случае, а так же почему производители выпускают широкую линейку АВВГ?

Цитата
недавно купил для временного освещения АВВГ 2х2.5, кабель супер изоляция толстая что у жил что оболочка,

Согласен,качество нормальное и ему сто лет ничего не будет.
haramamburu
Цитата(энергетик22 @ 30.9.2011, 18:14) *
Допускают ли действующие нормы монтаж групповых линий освещения в складском помещении кабелем АВВГ 3*2,5?

Пункт с разбегу не скажу, но ... люминь менее 16 мм^2 запрещен только в жилых и местах массового пребывания людей!
От 16 мм^2 - хоть где.
Alexdovgal
Медью выполняются заземляющие проводники между щитами, для присоедиенения к заземлению металлических конструкций и т.д.и т.п.
медные провода на освещение в вашемпомещении не обязательны , а чтоб заземлить корпус светильника , необязательно тягать медные провода
haramamburu
Цитата(Alexdovgal @ 2.10.2011, 17:22) *
Медью выполняются заземляющие проводники между щитами, для присоедиенения к заземлению металлических конструкций и т.д.и т.п.
медные провода на освещение в вашемпомещении не обязательны , а чтоб заземлить корпус светильника , необязательно тягать медные провода

Родной, пойми , нет кабелей с "разными" жилами....
по поводу люминя - только ГЗШ нельзя, остальное... см условия
энергетик22
Таким образом, подводим итог- монтируем в складском производственном помещении и гараже группы питания светильников ЛСПО 4*58 кабелем АВВГ 3*2,5!
общее кол-во кабеля примерно 2 км.
АВВГ 3*2,5- 10 руб/метр*2500 метров= 25000 рублей.
ВВГ 3*2,5 -37 руб/метр*2500 метров=92500 рублей.
экономия- 67 500 ни на чем.
OBON
...
АВВГ 3*2,5- 10 руб/метр*2500 метров= 25000 рублей.
ВВГ 3*2,5 -37 руб/метр*2500 метров=92500 рублей.
...
[/quote]
Надо пересчитать медь на сечение 3*1.5кв.мм.
энергетик22
запарился, конечно ВВГ 3*1,5
24,5*2500 метров=61250 рублей.
все равно в 2,5 раза
scasi
Пожарные нормы глянуть не забудь, а то бросишь кабель, а пожарник придет и побреет!!!
энергетик22
Цитата
Пожарные нормы глянуть не забудь, а то бросишь кабель, а пожарник придет и побреет!!!

Если можно ссылку скинте на эти нормы!
Очень нужно ,я уже люмминий заложил и цену озвучил!
OBON
Цитата(энергетик22 @ 4.10.2011, 12:24) *
Если можно ссылку скинте на эти нормы!
Очень нужно ,я уже люмминий заложил и цену озвучил!

Здравствуйте все. Возможно Ваши помещения относятся к пожароопасным (склад + гараж) Но даже если и так, то алюминий можно применять, при условии: Цитата ПУЭ-6 Россия п.7.4.39. "В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т.п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах." Конец цитаты.
Надо смотреть еще и новые Российские нормы по пожароопасности, это ФЗ-№127 и СП 12.13130.2009. Сам подробно не знакомился, т.к. у нас в Республике уже другие руководящие материалы.
С уважением.
энергетик22
Спасибо всем.Все стало на свои места.
Просто у нас в городе принята практика везде медь закладывать где нужно и где не нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.