Цитата(Cvbn @ 20.9.2011, 12:11)

Т.е. это раздел 2.3(ПУЭ). По поводу трубопроводов нужно уточнит, но по-моему только вода.
На руках имею задание, из него и напряжение 3 кВ)) Дымососы котлов КСТ-80 тип ДАЗО 13-67 М6 630кВт, 3кВ - это вся информация на данный момент
Здравствуйте. Мое личное мнение - прокладка кабелей по технологическим эстакадам возможна, при выполнении условий по ПУЭ Россия п.2.3.134 подпункт 3. Цитата: "...3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается." Конец цитаты. Правда это написано для производственных помещений, но для наружной прокладки условия практически не отличаются, кроме минимальной высоты прокладки над уровнем земли в том числе и для проезда транспорта. Но технологическая эстакада и проходит с учетом габаритов по высоте.
Есть еще пункт 2.3.133 ПУЭ Россия, Цитата: "
2.3.133. Прокладка кабелей в коллекторах, технологических галереях и по технологическим эстакадам выполняется в соответствии с требованиями СНиП Госстроя России....". Если кто эти требования СНиПа знает, пожалуйста сообщите номер СНиПа и номер пункта. Как то все руки не доходят провести поиск этих условий в СНиПах Госстроя, сами СНиПы и соответствующие пункты.
С уважением.