Имеем 6 электродвигателей дымососов по 630кВт, напряжение 3кВ. Нужно запитать кабелем. Трасса, предлагаемая эксплуатацией проходит по технологической эстакаде. Можно ли там прокладывать? Где набраться информации? Как понимать пункт 2.2.33 (ПУЭ7)?
Благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 19.9.2011, 18:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



по п. 2.2.33 Гибкие токопроводы к Вашему случаю не имеют отношение.
Вам надо смотреть требования к кабельным линиям свыше 1000 В.
И еще. Какие трубопроводы и коммуникацию проходят по эстакаде?
Откуда 3 кВ. Достаточно экзотическое напряжение. Обычно на такие мощности двигатели 6 кВ. Или у Вас импортное оборудование с частотниками 3 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 20.9.2011, 9:11
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Т.е. это раздел 2.3(ПУЭ). По поводу трубопроводов нужно уточнит, но по-моему только вода.
На руках имею задание, из него и напряжение 3 кВ)) Дымососы котлов КСТ-80 тип ДАЗО 13-67 М6 630кВт, 3кВ - это вся информация на данный момент
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 22.9.2011, 21:11
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Cvbn @ 20.9.2011, 12:11) *
Т.е. это раздел 2.3(ПУЭ). По поводу трубопроводов нужно уточнит, но по-моему только вода.
На руках имею задание, из него и напряжение 3 кВ)) Дымососы котлов КСТ-80 тип ДАЗО 13-67 М6 630кВт, 3кВ - это вся информация на данный момент

Здравствуйте. Мое личное мнение - прокладка кабелей по технологическим эстакадам возможна, при выполнении условий по ПУЭ Россия п.2.3.134 подпункт 3. Цитата: "...3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается." Конец цитаты. Правда это написано для производственных помещений, но для наружной прокладки условия практически не отличаются, кроме минимальной высоты прокладки над уровнем земли в том числе и для проезда транспорта. Но технологическая эстакада и проходит с учетом габаритов по высоте.
Есть еще пункт 2.3.133 ПУЭ Россия, Цитата: "2.3.133. Прокладка кабелей в коллекторах, технологических галереях и по технологическим эстакадам выполняется в соответствии с требованиями СНиП Госстроя России....". Если кто эти требования СНиПа знает, пожалуйста сообщите номер СНиПа и номер пункта. Как то все руки не доходят провести поиск этих условий в СНиПах Госстроя, сами СНиПы и соответствующие пункты.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник