Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение емкости силового кабеля из СПЭ 110-330кВ, чем, как?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Гость_ЭТЛ_*
Добрый день, помогите с выбором оборудования, есть задача проведение приемосдаточных испытаний кабельных линий. Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ. Не смог найти нормативов с указанием напряжения измерения.
Прошу всех кто сталкивался помочь с данным вопросом (методика измерения, НТД, схемы измерения).
Возможно ли измерение емкости кабеля на 110-330 кВ при помощи моста СА7102/7103 и какие дополнительные устройства нужны??? Заранее, спаибо.
Shapiton
Мостом не получится- диапазон измерения не позволяет. Мы измеряем с помощью установки для испытания кабеля 0,1Гц.(ссылка)
Гость_ЭТЛ
А если расширить диапазон эталонным конденсатором?
Shapiton
Говорят, что можно. Со схемой надо подождать до следующей недели-напишу. Хотя схема стандартная. Только увеличиваем емкость эталонного. Меняем схему подключения на мосту. Остается вопрос: как поднять напряжение в кабель???icon_smile.gif
Гость_ЭТЛ_*
А кто сталкивался со следующими приборами мегаомметр FLUKE 1555 (с функцией измерения емкости), или Megger MIT 1020 (с функцией измерения емкости)???
lexs_2006
Цитата(Гость_ЭТЛ_* @ 31.8.2011, 9:15) *
Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ.

можно методом воьтметра и амперметра ёмкость замерить Cx=(10^6*I)/(w*U) единицы (мкФ, амперы, вольты)
емкость 0,2мкФ при напряжении 400 вольт ток 0,025А (W=2*3.14*f =314)