![]() Измерение емкости силового кабеля из СПЭ 110-330кВ, чем, как? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение емкости силового кабеля из СПЭ 110-330кВ, чем, как? |
Гость_Гость_ЭТЛ_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, помогите с выбором оборудования, есть задача проведение приемосдаточных испытаний кабельных линий. Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ. Не смог найти нормативов с указанием напряжения измерения.
Прошу всех кто сталкивался помочь с данным вопросом (методика измерения, НТД, схемы измерения). Возможно ли измерение емкости кабеля на 110-330 кВ при помощи моста СА7102/7103 и какие дополнительные устройства нужны??? Заранее, спаибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Мостом не получится- диапазон измерения не позволяет. Мы измеряем с помощью установки для испытания кабеля 0,1Гц.(ссылка)
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
Гость_Гость_ЭТЛ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А если расширить диапазон эталонным конденсатором?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Говорят, что можно. Со схемой надо подождать до следующей недели-напишу. Хотя схема стандартная. Только увеличиваем емкость эталонного. Меняем схему подключения на мосту. Остается вопрос: как поднять напряжение в кабель???
![]() -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ЭТЛ_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А кто сталкивался со следующими приборами мегаомметр FLUKE 1555 (с функцией измерения емкости), или Megger MIT 1020 (с функцией измерения емкости)???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ. можно методом воьтметра и амперметра ёмкость замерить Cx=(10^6*I)/(w*U) единицы (мкФ, амперы, вольты) емкость 0,2мкФ при напряжении 400 вольт ток 0,025А (W=2*3.14*f =314) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 19:32 |
|
![]() |