Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_ЭТЛ_*_*
сообщение 31.8.2011, 8:15
Сообщение #1





Гости






Добрый день, помогите с выбором оборудования, есть задача проведение приемосдаточных испытаний кабельных линий. Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ. Не смог найти нормативов с указанием напряжения измерения.
Прошу всех кто сталкивался помочь с данным вопросом (методика измерения, НТД, схемы измерения).
Возможно ли измерение емкости кабеля на 110-330 кВ при помощи моста СА7102/7103 и какие дополнительные устройства нужны??? Заранее, спаибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 31.8.2011, 10:36
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Мостом не получится- диапазон измерения не позволяет. Мы измеряем с помощью установки для испытания кабеля 0,1Гц.(ссылка)


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ЭТЛ_*
сообщение 31.8.2011, 13:17
Сообщение #3





Гости






А если расширить диапазон эталонным конденсатором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 31.8.2011, 23:31
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Говорят, что можно. Со схемой надо подождать до следующей недели-напишу. Хотя схема стандартная. Только увеличиваем емкость эталонного. Меняем схему подключения на мосту. Остается вопрос: как поднять напряжение в кабель???icon_smile.gif


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ЭТЛ_*_*
сообщение 1.9.2011, 10:29
Сообщение #5





Гости






А кто сталкивался со следующими приборами мегаомметр FLUKE 1555 (с функцией измерения емкости), или Megger MIT 1020 (с функцией измерения емкости)???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 1.9.2011, 11:35
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Гость_ЭТЛ_* @ 31.8.2011, 9:15) *
Длина линий от 50 до 10000 метров, удельная емкость кабеля 0,2-0,25 мкФ/км. Хотелось бы услышать мнения опытных людей по вопросу измерения емкости силовых кабелей на напряжение 110-330 кВ.

можно методом воьтметра и амперметра ёмкость замерить Cx=(10^6*I)/(w*U) единицы (мкФ, амперы, вольты)
емкость 0,2мкФ при напряжении 400 вольт ток 0,025А (W=2*3.14*f =314)
Вернуться в начало страницы