Здравствуйте, вопрос в следующем, необходимо от ДГУ запитать козловой кран, но на кране нет тормозных реостатов, при опускании груза будет вырабатываться электроэнергия которая пойдет обратно в ДГУ, что не есть хорошо, что можно сделать?
в таком случае ДГУ должен создавать для крана тормозной момент
торможение осуществляется не противовключением а электромагнитами
не суть. дело в том, что сам ДГУ будет нагрузкой, на раскрутку которой и пойдет рекуперация.
а вы вообще уверены, что у вас будет отдача в сеть? это паспортные данные крана?
ДГУ сбросит обороты, и будет "притормаживать" двигателем, ничего страшного. Только энерция системы, могут быть "перегибы". Смотреть паспортные денные крана и ДГУ, считать цифры!
Цитата(Sinus @ 23.8.2011, 15:59)
ДГУ сбросит обороты, и будет "притормаживать" двигателем, ничего страшного. Только энерция системы, могут быть "перегибы". Смотреть паспортные денные крана и ДГУ, считать цифры!
Если это кран не на металлургическом заводе то врят ли последствия будут для сети, произойдет просто компенсация активной энергии!