Здравствуйте, вопрос в следующем, необходимо от ДГУ запитать козловой кран, но на кране нет тормозных реостатов, при опускании груза будет вырабатываться электроэнергия которая пойдет обратно в ДГУ, что не есть хорошо, что можно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.8.2011, 14:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



в таком случае ДГУ должен создавать для крана тормозной момент
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ermilov
сообщение 23.8.2011, 7:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2011
Пользователь №: 24007



торможение осуществляется не противовключением а электромагнитами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.8.2011, 8:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не суть. дело в том, что сам ДГУ будет нагрузкой, на раскрутку которой и пойдет рекуперация.
а вы вообще уверены, что у вас будет отдача в сеть? это паспортные данные крана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.8.2011, 11:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ДГУ сбросит обороты, и будет "притормаживать" двигателем, ничего страшного. Только энерция системы, могут быть "перегибы". Смотреть паспортные денные крана и ДГУ, считать цифры!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 23.8.2011, 12:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Sinus @ 23.8.2011, 15:59) *
ДГУ сбросит обороты, и будет "притормаживать" двигателем, ничего страшного. Только энерция системы, могут быть "перегибы". Смотреть паспортные денные крана и ДГУ, считать цифры!

Если это кран не на металлургическом заводе то врят ли последствия будут для сети, произойдет просто компенсация активной энергии!