Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВЛЛЭП и ВОЛС
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


dmitriykhv
Подскажите! Можно ли делать пересечение линии ВОЛС над линией ВЛЛЭП 6кВ,
если можно то на каком расстоянии от ВЛЛЭП и в какой литературе это указанно,
большое спасибо!
gomed12
ПУЭ,
2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ должно быть:
от СИП и изолированных проводов - не менее 1 м;
от неизолированных проводов - не менее 1,25 м.
2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть:
между СИП и ЛС или ЛПВ - не менее 0,5 м;
между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ - не менее 1,5 м.
2.4.74. Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛ, но не менее 2 м от нее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.