ВЛЛЭП и ВОЛС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ВЛЛЭП и ВОЛС |
6.7.2006, 4:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.5.2006 Пользователь №: 5660 |
Подскажите! Можно ли делать пересечение линии ВОЛС над линией ВЛЛЭП 6кВ,
если можно то на каком расстоянии от ВЛЛЭП и в какой литературе это указанно, большое спасибо! |
|
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
6.7.2006, 10:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПУЭ,
2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ должно быть: от СИП и изолированных проводов - не менее 1 м; от неизолированных проводов - не менее 1,25 м. 2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть: между СИП и ЛС или ЛПВ - не менее 0,5 м; между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ - не менее 1,5 м. 2.4.74. Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛ, но не менее 2 м от нее. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 6:24 |
|
|
|
|