Xaka
Прошу Вас объяснить мне вот какой момент:
система заземления TN-C-S , есть общий заземляющий контур - и непонятно по каким причинам этот контур соединили в ГРЩ с землей. Которая в свою очередь ( т.к. система TN-C-S) идет и на нуль...

это правильно? если нет, то к каким последствиям это может привести ?

savelij®
Цитата(Xaka @ 15.6.2011, 13:25) *
это правильно? если нет, то к каким последствиям это может привести ?

Это правильно. Никаких последствий.

Неверное тут только описание схемы... Не земля идёт на нуль, а на шина N соединена с шиной РЕ (которая соединена с "землёй" и может выполнять роль ГЗШ) в ГРЩ, то есть происходит разделение совмещённого нулевого проводника входящей 4х проводной линии.