Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление , Система заземления

Xaka
сообщение 15.6.2011, 12:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 23125



Прошу Вас объяснить мне вот какой момент:
система заземления TN-C-S , есть общий заземляющий контур - и непонятно по каким причинам этот контур соединили в ГРЩ с землей. Которая в свою очередь ( т.к. система TN-C-S) идет и на нуль...

это правильно? если нет, то к каким последствиям это может привести ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.6.2011, 12:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Xaka @ 15.6.2011, 13:25) *
это правильно? если нет, то к каким последствиям это может привести ?

Это правильно. Никаких последствий.

Неверное тут только описание схемы... Не земля идёт на нуль, а на шина N соединена с шиной РЕ (которая соединена с "землёй" и может выполнять роль ГЗШ) в ГРЩ, то есть происходит разделение совмещённого нулевого проводника входящей 4х проводной линии.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©