Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: определить причину срабатывания автомата
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


ironbrew
Уважаемые спецы, помогите понять и устранить проблему: в приквартирном щитке вышибает автомат, отвечающий за кухню.

Электроприборов в розетках нет, свет выключен. Автомат вышибает примерно минут через 10 после его включения.
Дом относительно новый.

Автомат ставили новый, проблема не решилась.

Хочется не просто починить, но и разобраться, поэтому, пожалуйста, подскажите с чего начать.
S-cream
ПРоверьте скрутки в распредкоробках. А автомат вышибает даже в случае отсутствия электроприборов в розетках? Тогда еще и изоляцию скруток надо проверить.
Sinus
Если все так как описал Автор, то это "вялотекущее" короткое замыкание.
Первым делом смотреть коробки, розетки.
Вторым делом (все остальное) смотреть не стоит, дешевле положить новую проводку.
с2н5он
вызвать спеца - прозвонить мегометром всю, потом по участкам
Sinus
Кстати, спеца лучше пригласить из электролаборатории, они там правильно заточеные
ironbrew
А если распредкоробки скрыты и плана их размещения нет, как их найти?
И на что обратить внимание, когда буду смотреть в них и розетки?
S-cream
Либо дятлом, либо взять отверточку и обратной стороной простучать на звук. Не думаю, что глубоко замурованы. Искать следует над выключателем, над розетками. Когда найдете - отключаете всю квартиру, вскрываете, протягиваете соединения, изолируете по-новой. Внимательно смотреть на следы подгара, плавленной изоляции.

Или вызвать электрика, ага.
Sinus
Ваш дом (я надеюсь) строился по проекту, вот там все и написано\нарисовано и коробки, и штробы, и розетки и все что есть.
Проекты обычно имеют номер и серию.

Оращайте внимание на содержимое Вашего кошелька.
ironbrew
дом не типовой, в домоуправлении сказали, что на планах распредкоробки не обозначены
электрика вызывали, по словам, он походил, посмотрел, померил, сказал "теперь все хорошо" и ушел, через 10 минут автомат выбило -) попробую пообщаться с ним
belok5
а автомат греется? может, сам автомат уже плох?
Sinus
Спросите у него какое сопротивление в мегаОмах между фазой и нулем после автомата.
Если не ответит, гоните в шею, если ответит спросите чем измерял (должен быть мегаомметр как минимум на 500 В) если "мегера" нет с ним, гоните в шею.


Даже не типовой дом должен иметь паспорт, а там и ссылка на проект, но это длинный путь настоящего Джадая ))))
kisel_off
Возможно в проводке или чаще в распай коробках закрался пассивный коротыш фазы на ноль (сырость, скрутка меди с аллюминием и она окисляется и греется). Однозначно нужно прозванивать мегоомметром.
Cеpгeй
Выдивает автомат или диф. автомат? Перед тем, как начало выбивать, нигде стены не сверлили?
элкъ
соседи сверху водой не заливали ?
ironbrew
Вот такой:

не сверлили, не топили нас
belok5
а вы попросите своего местного электрика поменять автомат местами с каким-нибудь другим, у кого номинал 16 А. если и там будет срабатывать - виноват сам агрегат. если же будет отшелкивать именно линию 0 придется коробки все же вскрывать. да и розетки с лампочками тоже - контакты и там могут быть плохи
ironbrew
как уже говорил выше - сам автомат меняли - то есть все-таки дело не в нем
S-cream
начните с распаечных коробок. 99% проблем - именно там.
Гость димок
начните проверку с розеток и с люстры
belok5
да, начните с простого - розетки и лампы
Cеpгeй
Может просто нагрузка великова-то... Что включено, когда выбивает АВ?
belok5
ТС уже сказал. что все происходит при отключенной нагрузки
Гость
И на что обратить внимание, когда буду смотреть в них и розетки?
На всё )) , на контакты, на провода по всей длине, доступной для осмотра, на скрутки
Cеpгeй
Для начала, проверить все розетки, потом уже коробки. Дом если новый, поидее, проводка медная. И в момент отключения на кухне нигде не "пыхает"?