Andrey Izh
29.4.2011, 5:55
Тема такая. Имеем насосный агрегат с частотным преобразователем, работающий на участок трубопровода. В настоящее время датчик давления, по которому и работает частотный преобразователь, установлен прямо на выходе насоса. Тем самым, стабилизировано давление на напорном трубопроводе у насоса. Необходимо стабилизировать давление в конечной точке трубопровода, где оно может быть разное, несмотря на стабильное давление на выходе насоса. Причина - гидравлические потери в трубопроводе.
Расстояние от места расположения частотного преобразователя до конца "трубы" около 4 км, прямой видимости нет. Какие будут предложения?
Цитата(Andrey Izh @ 29.4.2011, 8:55)

В настоящее время датчик давления, по которому и работает частотный преобразователь, установлен прямо на выходе насоса.
Обратная связь по давлению как реализована?? Если это преобразованный стандартный сигнал с датчика (например 4-20мА) то расстояние в 4 км. не должно помешать установить датчик с преобразователем в конце линии. Если не удается получить аналоговый сигнал необходимой достоверности то выход один -микропроцессор после датчика и цифровая линия связи. Если преобразователь современный то он этот сигнал подхватит (протокол profibus например)
Мне кажется может возникнуть проблема, что при большом расходе жидкости насос не в состоянии будет обеспечить заданное давление на максимальной возможной мощности.
объект какой? труба от насоса одна - только подача?
Andrey Izh
29.4.2011, 8:37
Цитата(Аккомо-Т @ 29.4.2011, 7:44)

Обратная связь по давлению как реализована?? Если это преобразованный стандартный сигнал с датчика (например 5-20мА)
Именно так.
Цитата
то расстояние в 4 км. не должно помешать установить датчик с преобразователем в конце линии.
В условиях города это невозможно.
Цитата
Если не удается получить аналоговый сигнал необходимой достоверности то выход один -микропроцессор после датчика и цифровая линия связи. Если преобразователь современный то он этот сигнал подхватит (протокол profibus например)
Это реальнее. Весь вопрос упрётся в линию связи. И ещё вот что мне непонятно. Частотный преобразователь, насколько мне известно, может работать только при наличии обратной связи ( в данном случае по давлению). При обрыве обратной связи частотный преобразователь либо останавливается, либо переходит на какую-то фиксированную частоту. Как реализовать обратную связь, чтобы не допустить перерывов в обратной связи?
Цитата
Мне кажется может возникнуть проблема, что при большом расходе жидкости насос не в состоянии будет обеспечить заданное давление на максимальной возможной мощности.
Именно эту проблему нужно решить. В настоящее время при стабильном давлении в напорном трубопроводе давление на конце трубы очень нестабильно, что не есть хорошо. Нужно именно там стабилизировать давление, а какое давление в напорном - не важно.
Цитата(с2н5он)
объект какой? труба от насоса одна - только подача?
Водонасосная станция. Труб всего две. Одна - всасывающая (тоже из сети водопровода), одна напорная. Задача - стабилизировать давление в самой удалённой точке.
у нас на частотнике установлено макс. и минимум давления - при выходе из строя датчика давления - частотник уходит на маскимум
ну а по связи установите два радиомедема (как помоему уже это было сказано) и контролируйте по давлению в дальней точке
есть ограничения по давлению у насоса?
это фантастика. при такой удаленности задержка обратной свзязи будет настолько большой, что насос не будет работать верно, все время будет или мало, или много, можно будет вообще в разнос уйти
На мой взгляд, для решения данной задачи более подходит ВК-шный подход, чем чисто электротехнический.
Если на конце протяжённой линии требуется обеспечить стабильное давление, то в этом случае на конце линии нужно ставить накопительную ёмкость, а после неё подпорный насос.
И вот этим самым насосом уже заниматься стабилизацией давления.
В деталях это решение ВК-шник может просчитать, может и накопительная ёмкость не понадобится.
ПС. Если всё-ж таки захотите на 4 км телеметрию гнать, то надёжнее оптики вряд-ли что найдёте. Да и всё равно не добъётесь желаемого результата из-за большой протяжённости трубопровода.
Костян челябинский
29.4.2011, 13:07
Цитата(belok5 @ 29.4.2011, 13:18)

это фантастика. при такой удаленности задержка обратной свзязи будет настолько большой, что насос не будет работать верно, все время будет или мало, или много, можно будет вообще в разнос уйти
Если верно настроить ПИД-регулятор, все будет нормально Методики настройки в интернете есть
по-моему, радиомодем - лучший выход
и над советом предидущего оратора подумайте
Andrey59
29.4.2011, 13:18
Частотник управляется по скорости либо дискретыми входами, либо аналоговыми (ваш датчик) или по интерфейсу RS485. С датчика на дальней точке отправляете сигнал радиомодемом (типа Невод) или ставите преобразователь в RS485 и дальше витой парой (но не помню разрешенныу дальность). Можно и поэксперементировать. Получать сигнал как и раньше,но поменять параметры аналогового входа и в цепочку 4-20 мА ввести несколько резисторов и зашунтировать их НЗ контактами реле. А эти реле включать дискретными сигналами (по проводу или радиоканалу или sms) с дальнего датчика
Andrey Izh
29.4.2011, 13:37
Цитата(Andrey59 @ 29.4.2011, 14:18)

Частотник управляется по скорости либо дискретыми входами, либо аналоговыми (ваш датчик) или по интерфейсу RS485. С датчика на дальней точке отправляете сигнал радиомодемом (типа Невод)
Невод, вроде, работает только в пределах прямой видимости. В условиях городской застройки, думаю, не потянет. Хотя, на некоторых станциях это, в принципе, возможно. Надо проработать. Спасибо за наводку

.
Цитата
или ставите преобразователь в RS485 и дальше витой парой (но не помню разрешенныу дальность).
Витая пара, думаю, не вариант. По городским улицам её протянуть проблемно.
Цитата
Получать сигнал как и раньше,но поменять параметры аналогового входа и в цепочку 4-20 мА ввести несколько резисторов и зашунтировать их НЗ контактами реле. А эти реле включать дискретными сигналами (по проводу или радиоканалу или sms) с дальнего датчика
Получится дискретное регулирование. Это техническое решение относится к технике управления. Вопрос стоит, в первую очередь, в выборе устройства передачи сигнала с датчика давления на преобразователь частоты.
Итак, что получается:
В удалённой точке сети ставим датчик давления, который подключаем к устройству передачи (радиомодем, радиостанция) через контроллер, либо напрямую. У частотного преобразователя устанавливаем контроллер с аналогичным устройством связи, и преобразователь частоты управляется этим контроллером. Всё верно?
Какие будут ещё мысли по способу связи и управления контроллером.
P.S. Вариант с аккумулирующей ёмкостью заранее непроходной, ибо это практически не выполнимо ввиду огромных объёмов воды.
Костян челябинский
29.4.2011, 14:52
А может есть возможность вывести косвенные данные о давлении в конце линии исходя из соотношения давления в начале к расходу? С водянными обсудите этот вопрос. Наверняка у вас там и расходомер на выходе из насоса имеется
Andrey59
29.4.2011, 15:44
Контроллер и преобразователь интерфейсов (сигналов) это разные вещи. По мне доп. контроллера не нужно у частотника есть аналоговый вход и вход физический RS485 (протоколы разные для разных частотников). Когда я писал о резисторах я имел ввиду управление по аналоговому входу с дискретным ступенчатым вводом резистора для обмана частотника. И конечно согласен с предыдущими товарищами требуется консультация у ВК специалистов.
Пару лет назад здесь или на Колане подобная проблема уже всплывала.
Может стоит поискать в модулях GSM
Костян челябинский
29.4.2011, 15:58
Вот только пришла на ум мысль. Если применить аналогию: зная характеристики электрической линии, мы же можем поддерживать напряжение в конце линии, измеряя только ток в ней. Так же и здесь, надо измерять расход, вывести зависимость оборотов двигателя от расхода и запрограммировать частотник на эту зависимость. Не знаю, как другие частотники, а с АВВ так поступить можно
если расход стабильный то можно, или речь не об этом?
Костян челябинский
29.4.2011, 16:10
Цитата(с2н5он @ 29.4.2011, 18:01)

если расход стабильный то можно, или речь не об этом?
Я имею в виду, что применяя аналог закона Ома для гидравлики (не знаю, как он у них называется), можно применить аналогию: насос - регулируемый источник напряжения, трубопровод - линия, имеющая свою ВАХ, надо поддерживать напряжение в конце линии, зная ток (расход) по ней. Довольно простая формула получается, что в электричестве, что в гидравлике
в электрике скорость отклика в разы выше, чем в гидравлике.
а почему нельзя еще один насос поставить в конце линии? а начальный запускать только при минимальном давлении?
ПИД-регулятор штука очень хорошая, но сколько времени вода идет 4 км? и неизвестна постоянная потери, поэтому отрегулировать представляется мне сомнительной возможностью
костян челябинский
30.4.2011, 13:04
вода то идет долго, а давление распространяется со скоростьюзвука в воде
Цитата(костян челябинский @ 30.4.2011, 16:04)

вода то идет долго, а давление распространяется со скоростьюзвука в воде
Конечно, но это при отсутствии расхода воды, и в лучшем случае это время составит 2,5 секунды.
При наличии расхода воды эта задержка увеличится ещё больше.
А за это время на 4 км трубопровода можно не хилый гидроудар организовать.
Чтоб этого избежать, ставят подпорные насосы на конце линии. Они уже и регулируют давление на расходе.
2Andrey Izh
дайте уже людям условие задачи нормально.
Какой насос? Какой диаметр трубы? Чего качаем? Сопротивление линии ( у гидравликов кажись в метрах)? Расход того что качаем?
А то какбэ :
Какую скорость включить в моей машине через час пути, если я выехал в 6 утра на рыбалку в сторону юга?
Andrey Izh
2.5.2011, 6:22
Цитата(Sinus @ 30.4.2011, 17:30)

2Andrey Izh
дайте уже людям условие задачи нормально.
Какой насос? Какой диаметр трубы? Чего качаем? Сопротивление линии ( у гидравликов кажись в метрах)? Расход того что качаем?
Какие ещё нужны условия? Тип насоса, диаметр трубы и сопротивление линии у гидравликов вообще не причём. Разбираемся тут в принципе построения системы автоматического регулирования.
Все Вы живёте в городе, вроде как. Ну если и не все, то большинство. Так вот, вода в квартире появляется не по мановению волшебной палочки, а после прохождения через многочисленные насосы. Последняя перекачка - повысительная водопроводная насосная станция. Она-то и обеспечивает водоснабжение высотных домов в своей округе и компенсирует влияние особенностей ландшафта на давление воды у потребителя. Задача - стабилизировать давление конкретно у Вас дома, а не в насосной станции.
Потому что у насоса есть такое параметр - напорность, потому что от диаметра трубы и длинны зависит сопротивление друбопровода.
Очень может быть что насос просто не справляется с возложеной на него обязанностью. А в этом случае, хоть розой вывернись, а регулировки не получится.
Не мало копий сломано на границе эл.двигатель - насос.
Нужное давление (за насосом) создается на каких частотах? больше 50 Гц или меньше??
PS а давление в жидкостях, вроде как по всей длинне трубопровода одинаково.
Костян челябинский
3.5.2011, 11:53
Еще одна мысль.
А почему бы не снять "график нагрузки" и не регулировать давление у насоса в соответствии с этим графиком. Единственный недостаток всех моих рассуждений только в том, что по любому придется снимать зависимость давления у насоса от расхода при постоянном давлении в конце линии
Andrey Izh
8.5.2011, 12:04
Цитата(Костян челябинский @ 3.5.2011, 11:53)

Еще одна мысль.
Для этого необходим контроль за расходом воды на выходе насоса. Это реализовать проблематично (нет прямых участком, необходимых для измерения, и дорого). Хотя мысли интересная.
То Sinus
Повторяю ещё раз - решается вопрос в целом, определяется путь его решения. И давление в трубопроводе не одинаковое по всей его длине, так как имеются гидравлические потери, разность высот в зависимости от ландшафта местности, разный диаметр трубопроводов...
Просится обратная связь через радиомодем. Как писалось выше. Другое в голову не приходит.
Ну стабилизируете вы давление в конце трубопровода, но в начале трубопровода будет давление выше, и прибегут к вам люди из соседних домов с жалобами что у них на кранах прокладки постоянно выдавливает!