#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Тема такая. Имеем насосный агрегат с частотным преобразователем, работающий на участок трубопровода. В настоящее время датчик давления, по которому и работает частотный преобразователь, установлен прямо на выходе насоса. Тем самым, стабилизировано давление на напорном трубопроводе у насоса. Необходимо стабилизировать давление в конечной точке трубопровода, где оно может быть разное, несмотря на стабильное давление на выходе насоса. Причина - гидравлические потери в трубопроводе.
Расстояние от места расположения частотного преобразователя до конца "трубы" около 4 км, прямой видимости нет. Какие будут предложения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
В настоящее время датчик давления, по которому и работает частотный преобразователь, установлен прямо на выходе насоса. Обратная связь по давлению как реализована?? Если это преобразованный стандартный сигнал с датчика (например 4-20мА) то расстояние в 4 км. не должно помешать установить датчик с преобразователем в конце линии. Если не удается получить аналоговый сигнал необходимой достоверности то выход один -микропроцессор после датчика и цифровая линия связи. Если преобразователь современный то он этот сигнал подхватит (протокол profibus например) Мне кажется может возникнуть проблема, что при большом расходе жидкости насос не в состоянии будет обеспечить заданное давление на максимальной возможной мощности. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 30.4.2011, 19:41 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
объект какой? труба от насоса одна - только подача?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Обратная связь по давлению как реализована?? Если это преобразованный стандартный сигнал с датчика (например 5-20мА) Именно так. Цитата то расстояние в 4 км. не должно помешать установить датчик с преобразователем в конце линии. В условиях города это невозможно. Цитата Если не удается получить аналоговый сигнал необходимой достоверности то выход один -микропроцессор после датчика и цифровая линия связи. Если преобразователь современный то он этот сигнал подхватит (протокол profibus например) Это реальнее. Весь вопрос упрётся в линию связи. И ещё вот что мне непонятно. Частотный преобразователь, насколько мне известно, может работать только при наличии обратной связи ( в данном случае по давлению). При обрыве обратной связи частотный преобразователь либо останавливается, либо переходит на какую-то фиксированную частоту. Как реализовать обратную связь, чтобы не допустить перерывов в обратной связи? Цитата Мне кажется может возникнуть проблема, что при большом расходе жидкости насос не в состоянии будет обеспечить заданное давление на максимальной возможной мощности. Именно эту проблему нужно решить. В настоящее время при стабильном давлении в напорном трубопроводе давление на конце трубы очень нестабильно, что не есть хорошо. Нужно именно там стабилизировать давление, а какое давление в напорном - не важно. Цитата(с2н5он) объект какой? труба от насоса одна - только подача? Водонасосная станция. Труб всего две. Одна - всасывающая (тоже из сети водопровода), одна напорная. Задача - стабилизировать давление в самой удалённой точке. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас на частотнике установлено макс. и минимум давления - при выходе из строя датчика давления - частотник уходит на маскимум
ну а по связи установите два радиомедема (как помоему уже это было сказано) и контролируйте по давлению в дальней точке есть ограничения по давлению у насоса? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
это фантастика. при такой удаленности задержка обратной свзязи будет настолько большой, что насос не будет работать верно, все время будет или мало, или много, можно будет вообще в разнос уйти
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
На мой взгляд, для решения данной задачи более подходит ВК-шный подход, чем чисто электротехнический.
Если на конце протяжённой линии требуется обеспечить стабильное давление, то в этом случае на конце линии нужно ставить накопительную ёмкость, а после неё подпорный насос. И вот этим самым насосом уже заниматься стабилизацией давления. В деталях это решение ВК-шник может просчитать, может и накопительная ёмкость не понадобится. ПС. Если всё-ж таки захотите на 4 км телеметрию гнать, то надёжнее оптики вряд-ли что найдёте. Да и всё равно не добъётесь желаемого результата из-за большой протяжённости трубопровода. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
это фантастика. при такой удаленности задержка обратной свзязи будет настолько большой, что насос не будет работать верно, все время будет или мало, или много, можно будет вообще в разнос уйти Если верно настроить ПИД-регулятор, все будет нормально Методики настройки в интернете есть по-моему, радиомодем - лучший выход и над советом предидущего оратора подумайте Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.4.2011, 13:08 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Частотник управляется по скорости либо дискретыми входами, либо аналоговыми (ваш датчик) или по интерфейсу RS485. С датчика на дальней точке отправляете сигнал радиомодемом (типа Невод) или ставите преобразователь в RS485 и дальше витой парой (но не помню разрешенныу дальность). Можно и поэксперементировать. Получать сигнал как и раньше,но поменять параметры аналогового входа и в цепочку 4-20 мА ввести несколько резисторов и зашунтировать их НЗ контактами реле. А эти реле включать дискретными сигналами (по проводу или радиоканалу или sms) с дальнего датчика
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Частотник управляется по скорости либо дискретыми входами, либо аналоговыми (ваш датчик) или по интерфейсу RS485. С датчика на дальней точке отправляете сигнал радиомодемом (типа Невод) Невод, вроде, работает только в пределах прямой видимости. В условиях городской застройки, думаю, не потянет. Хотя, на некоторых станциях это, в принципе, возможно. Надо проработать. Спасибо за наводку ![]() Цитата или ставите преобразователь в RS485 и дальше витой парой (но не помню разрешенныу дальность). Витая пара, думаю, не вариант. По городским улицам её протянуть проблемно. Цитата Получать сигнал как и раньше,но поменять параметры аналогового входа и в цепочку 4-20 мА ввести несколько резисторов и зашунтировать их НЗ контактами реле. А эти реле включать дискретными сигналами (по проводу или радиоканалу или sms) с дальнего датчика Получится дискретное регулирование. Это техническое решение относится к технике управления. Вопрос стоит, в первую очередь, в выборе устройства передачи сигнала с датчика давления на преобразователь частоты. Итак, что получается: В удалённой точке сети ставим датчик давления, который подключаем к устройству передачи (радиомодем, радиостанция) через контроллер, либо напрямую. У частотного преобразователя устанавливаем контроллер с аналогичным устройством связи, и преобразователь частоты управляется этим контроллером. Всё верно? Какие будут ещё мысли по способу связи и управления контроллером. P.S. Вариант с аккумулирующей ёмкостью заранее непроходной, ибо это практически не выполнимо ввиду огромных объёмов воды. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А может есть возможность вывести косвенные данные о давлении в конце линии исходя из соотношения давления в начале к расходу? С водянными обсудите этот вопрос. Наверняка у вас там и расходомер на выходе из насоса имеется
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Контроллер и преобразователь интерфейсов (сигналов) это разные вещи. По мне доп. контроллера не нужно у частотника есть аналоговый вход и вход физический RS485 (протоколы разные для разных частотников). Когда я писал о резисторах я имел ввиду управление по аналоговому входу с дискретным ступенчатым вводом резистора для обмана частотника. И конечно согласен с предыдущими товарищами требуется консультация у ВК специалистов.
Пару лет назад здесь или на Колане подобная проблема уже всплывала. Может стоит поискать в модулях GSM Сообщение отредактировал Andrey59 - 29.4.2011, 15:46 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот только пришла на ум мысль. Если применить аналогию: зная характеристики электрической линии, мы же можем поддерживать напряжение в конце линии, измеряя только ток в ней. Так же и здесь, надо измерять расход, вывести зависимость оборотов двигателя от расхода и запрограммировать частотник на эту зависимость. Не знаю, как другие частотники, а с АВВ так поступить можно
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если расход стабильный то можно, или речь не об этом?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
если расход стабильный то можно, или речь не об этом? Я имею в виду, что применяя аналог закона Ома для гидравлики (не знаю, как он у них называется), можно применить аналогию: насос - регулируемый источник напряжения, трубопровод - линия, имеющая свою ВАХ, надо поддерживать напряжение в конце линии, зная ток (расход) по ней. Довольно простая формула получается, что в электричестве, что в гидравлике -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
в электрике скорость отклика в разы выше, чем в гидравлике.
а почему нельзя еще один насос поставить в конце линии? а начальный запускать только при минимальном давлении? ПИД-регулятор штука очень хорошая, но сколько времени вода идет 4 км? и неизвестна постоянная потери, поэтому отрегулировать представляется мне сомнительной возможностью Сообщение отредактировал belok5 - 30.4.2011, 0:24 |
![]() |
|
Гость_костян челябинский_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
вода то идет долго, а давление распространяется со скоростьюзвука в воде
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
вода то идет долго, а давление распространяется со скоростьюзвука в воде Конечно, но это при отсутствии расхода воды, и в лучшем случае это время составит 2,5 секунды. При наличии расхода воды эта задержка увеличится ещё больше. А за это время на 4 км трубопровода можно не хилый гидроудар организовать. Чтоб этого избежать, ставят подпорные насосы на конце линии. Они уже и регулируют давление на расходе. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
2Andrey Izh
дайте уже людям условие задачи нормально. Какой насос? Какой диаметр трубы? Чего качаем? Сопротивление линии ( у гидравликов кажись в метрах)? Расход того что качаем? А то какбэ : Какую скорость включить в моей машине через час пути, если я выехал в 6 утра на рыбалку в сторону юга? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
2Andrey Izh дайте уже людям условие задачи нормально. Какой насос? Какой диаметр трубы? Чего качаем? Сопротивление линии ( у гидравликов кажись в метрах)? Расход того что качаем? Какие ещё нужны условия? Тип насоса, диаметр трубы и сопротивление линии у гидравликов вообще не причём. Разбираемся тут в принципе построения системы автоматического регулирования. Все Вы живёте в городе, вроде как. Ну если и не все, то большинство. Так вот, вода в квартире появляется не по мановению волшебной палочки, а после прохождения через многочисленные насосы. Последняя перекачка - повысительная водопроводная насосная станция. Она-то и обеспечивает водоснабжение высотных домов в своей округе и компенсирует влияние особенностей ландшафта на давление воды у потребителя. Задача - стабилизировать давление конкретно у Вас дома, а не в насосной станции. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |