Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор Номинала автоматы защиты.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


WormJiM
Вопрос в следующем:
Нагрузка 67,57 КВт
Расчетная нагрузка 40,542
Расчетный ток 77,00
Полный ток 128,33
Кабель выбран 5х50

Какой выбрать номинал автоматического выключателя?
с2н5он
вообще то автомат выбирается не только по току нагрузки, а исходя из ваших данных 100 А
Anatoli
Условия прокладки кабеля? В земле, в воздухе, в воде?
WormJiM
Цитата(Anatoli @ 16.2.2011, 6:43) *
Условия прокладки кабеля? В земле, в воздухе, в воде?


Воздух в лотке.
У меня вопрос не какой, а как выбирать, из чего руководствоваться...
А почем не по полному тока выбирать?
Вообще какие условия влияют на выбор номинала?
Anatoli
от условий прокладки кабеля зависит его длительно допустимый ток, смотреть в ПУЭ.
Гость_Дмитрий_*
Длина линии? Сопротивление трансформатора? Если берёте кабель менее 500 метров и трансформатор в пределах 0,23Ω, то результаты можно брать из таблицы.

Если берёте 5G50 меди и линия 500 метров с трансом 0,23Ω то пойдёт автомат С100.
WormJiM
Цитата(с2н5он @ 16.2.2011, 1:06) *
вообще то автомат выбирается не только по току нагрузки, а исходя из ваших данных 100 А


Так как он выбирается, можете сказать?
Заранее спасибо.
andrey357
руководящие материалы тяжпроммонтажа:
Например, по освещению - коэффициент запаса 1.2 или 1.1.

А если двигатель - так и вообще надо от пускового тока плясать.

В вашем случае: расчетный ток 77А.
Или автомат токоограничивающий - тогда 80А
Или просто защита - 100А
WormJiM
Цитата(andrey357 @ 21.2.2011, 7:28) *
руководящие материалы тяжпроммонтажа:
Например, по освещению - коэффициент запаса 1.2 или 1.1.

А если двигатель - так и вообще надо от пускового тока плясать.

В вашем случае: расчетный ток 77А.
Или автомат токоограничивающий - тогда 80А
Или просто защита - 100А


Так а если вопрос по другому поставить.
Ток расчетный 232 А.
Ток номинальный 283 А.

Как в этом случае именно защиту. Кабель пусть будет ВВГ 5х120.
Слава
А ещё должен ударный ток выдержать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.