Вопрос в следующем:
Нагрузка 67,57 КВт Расчетная нагрузка 40,542 Расчетный ток 77,00 Полный ток 128,33 Кабель выбран 5х50 Какой выбрать номинал автоматического выключателя? |
|
|
|
|
16.2.2011, 1:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вообще то автомат выбирается не только по току нагрузки, а исходя из ваших данных 100 А
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.2.2011, 6:43
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Условия прокладки кабеля? В земле, в воздухе, в воде?
|
|
|
16.2.2011, 10:10
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 |
|
|
|
|
|
16.2.2011, 10:37
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
от условий прокладки кабеля зависит его длительно допустимый ток, смотреть в ПУЭ.
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
16.2.2011, 13:57
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Длина линии? Сопротивление трансформатора? Если берёте кабель менее 500 метров и трансформатор в пределах 0,23Ω, то результаты можно брать из таблицы.
Если берёте 5G50 меди и линия 500 метров с трансом 0,23Ω то пойдёт автомат С100. |
|
|
20.2.2011, 21:11
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 |
|
|
|
|
|
21.2.2011, 7:28
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
руководящие материалы тяжпроммонтажа:
Например, по освещению - коэффициент запаса 1.2 или 1.1. А если двигатель - так и вообще надо от пускового тока плясать. В вашем случае: расчетный ток 77А. Или автомат токоограничивающий - тогда 80А Или просто защита - 100А -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
22.2.2011, 23:19
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 |
руководящие материалы тяжпроммонтажа: Например, по освещению - коэффициент запаса 1.2 или 1.1. А если двигатель - так и вообще надо от пускового тока плясать. В вашем случае: расчетный ток 77А. Или автомат токоограничивающий - тогда 80А Или просто защита - 100А Так а если вопрос по другому поставить. Ток расчетный 232 А. Ток номинальный 283 А. Как в этом случае именно защиту. Кабель пусть будет ВВГ 5х120. |
|
|
23.2.2011, 11:04
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А ещё должен ударный ток выдержать.
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|