Роман800
Здравствуйте.
Подскажите, если сможете.
Есть проблема: необходимо подключить 3-х фазный двигатель с тормозом к однофазному преобразователю частоты. От тормоза в коробку идет 6 проводов на все 6 клем. При стандартном подключении тормоз начинает трещать(смыкается и размыкается с бешенной частотой). Есть вариант питать тормоз отдельно, но каким образом соединять все 6 проводов?, да и тормоз расчитан на три фазы, а питание возможно только от одной фазы.
-Двигатель Neri Motori 0.25кВт с тормозом, 1400об/мин, 220/380 В
-ПЧ LG SV004iC5-1F-RUS мощность 0,04кВт

Буду признателен за помощь
Роман800
hiromant
http://www.privod-news.ru/march_03/23-4.htm
судя по всему привод имеет программируемые контакты. Через них можно включать реле тормоза. А двигатель включать к пч как обычно. Впрочем в папорте должно быть это описано.
Pavel2
Скорее всего тормоз содержит 3 катушки висящие на обмотках, тогда при переключении звезда/треугольник, на них всегда будет приходить 220В.
Нужно попробовать соеденить их паралельно, и включать в сеть при помощи дополнительного реле одновременно со стартом частотника.
С двигателя снимать питание нельзя - потому-что там напряжение изменяется в зависимости от выходной частоты, да и форма его в виде импульсов ШИМ-модулятора не очень подходит.