Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: L+L=220?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


Turunhan
Привет из западной Украины, славяне!В городе Львове энергоснабжение старых домов осуществляется с помощью 2-ух фаз, т.е: фаза+0=110в(или124в) , а фаза+фаза=220в.(по словам местных електриков) Вопрос: Может ли быть такое и как в таких случаях надо подключать УЗО? Спасибо.
Джин
Для УЗО бытового и аналогичного назначения, тип АС, напряжение должно быть синусоидальным, а амплитуда (величина) этого напряжения роли не играет. УЗО срабатывает на ток утечки: Iу=U/R
где R- к примеру, расчетное сопротивление человека.
Соответственно если тоу утечки превысит номинал УЗО, оно сработает.

У вас система с глухозаземленной нейтралью?
Turunhan
В большенстве случаев заземление отсутствует совсем (дома строились при СССР), и клиенты жалуються на частое срабатывание УЗО. Как правило електромонтажники , выполняющие електромонтажные роботы не имеют достаточной квалификации или игнорируют установку контура заземления, и после проведения всех робот( в т.ч. и отделочных) начинаются притензии жильцов. Что бы Вы могли посоветовать в таких случаях( кроме как повыламывать руки таким ел. монтажникамicon_smile.gif
Dikij
УЗО срабатывает при утечке тока по любому полюсу. В вашем случаи происходит утечка присущая старым проводкам, необходимо устранить утечку и(или) заменить проводку. Присутствие двух фаз без нейтрали на работу УЗО не влияет