L+L=220?

Turunhan
сообщение 31.5.2006, 21:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 5682



Привет из западной Украины, славяне!В городе Львове энергоснабжение старых домов осуществляется с помощью 2-ух фаз, т.е: фаза+0=110в(или124в) , а фаза+фаза=220в.(по словам местных електриков) Вопрос: Может ли быть такое и как в таких случаях надо подключать УЗО? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 1.6.2006, 9:25
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Для УЗО бытового и аналогичного назначения, тип АС, напряжение должно быть синусоидальным, а амплитуда (величина) этого напряжения роли не играет. УЗО срабатывает на ток утечки: Iу=U/R
где R- к примеру, расчетное сопротивление человека.
Соответственно если тоу утечки превысит номинал УЗО, оно сработает.

У вас система с глухозаземленной нейтралью?


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Turunhan
сообщение 7.6.2006, 14:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 5682



В большенстве случаев заземление отсутствует совсем (дома строились при СССР), и клиенты жалуються на частое срабатывание УЗО. Как правило електромонтажники , выполняющие електромонтажные роботы не имеют достаточной квалификации или игнорируют установку контура заземления, и после проведения всех робот( в т.ч. и отделочных) начинаются притензии жильцов. Что бы Вы могли посоветовать в таких случаях( кроме как повыламывать руки таким ел. монтажникамicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dikij
сообщение 12.6.2006, 11:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 2.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461



УЗО срабатывает при утечке тока по любому полюсу. В вашем случаи происходит утечка присущая старым проводкам, необходимо устранить утечку и(или) заменить проводку. Присутствие двух фаз без нейтрали на работу УЗО не влияет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения