Может ли такое быть??? Потери считал на хх тр-ров, потери в ВЛ, КЛ, потери в электродвигателях - брал как 10% от мощности, потери в изоляции учитывал.
У нас на 3млн в месяц - 6-7%...
1) воруют
2) ошибки в учете, в т.ч. АСКУЭ или СКАДА
2) шеф, я, кажется не там поставила запятую... (в приоткрытой двери болтающиеся ноги шефа)
Давайте от печки. Для начала: какой характер нагрузки, какая конфигурация сети, потери холостого хода и Ек трансформаторов. Потерями в иизоляции в принципе можно пренебречь. Если Вы учитываете потери в сети от активной нагрузки, не забывайте, что реактивная также заставляет ток бежать по проводам с соответствующими потерями. Где расположены точки учета?
То есть, множество факторов влияют на потери. И фактические потери из-за неоптимальной организации сети, и коммерческие (то есть, кто-то у кого-то крадет), и просто ошибки в методике замера. Так, например, двухэлементный счетчик может в некоторых случаях показывать замер в 1,73 раза меньше, чем трехэлементный.
Борьба с потерями - великая наука сродни релейной защите.
Цитата(doro @ 12.1.2011, 19:25)
Борьба с потерями - великая наука сродни релейной защите.
Художник Наган. Большевики ликвидируют потери электроэнергии.