Предприятие с потреблением 4, 5 млн. кВтч в год , Произвёл расчёт - получилось - 1,1 млн кВтч в год -ПОТЕРИ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Предприятие с потреблением 4, 5 млн. кВтч в год , Произвёл расчёт - получилось - 1,1 млн кВтч в год -ПОТЕРИ |
12.1.2011, 12:38
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11743 |
Может ли такое быть??? Потери считал на хх тр-ров, потери в ВЛ, КЛ, потери в электродвигателях - брал как 10% от мощности, потери в изоляции учитывал.
|
|
|
|
12.1.2011, 14:08
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У нас на 3млн в месяц - 6-7%...
1) воруют 2) ошибки в учете, в т.ч. АСКУЭ или СКАДА 2) шеф, я, кажется не там поставила запятую... (в приоткрытой двери болтающиеся ноги шефа) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.1.2011, 19:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Это наверно с откатами?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
12.1.2011, 20:25
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Давайте от печки. Для начала: какой характер нагрузки, какая конфигурация сети, потери холостого хода и Ек трансформаторов. Потерями в иизоляции в принципе можно пренебречь. Если Вы учитываете потери в сети от активной нагрузки, не забывайте, что реактивная также заставляет ток бежать по проводам с соответствующими потерями. Где расположены точки учета?
То есть, множество факторов влияют на потери. И фактические потери из-за неоптимальной организации сети, и коммерческие (то есть, кто-то у кого-то крадет), и просто ошибки в методике замера. Так, например, двухэлементный счетчик может в некоторых случаях показывать замер в 1,73 раза меньше, чем трехэлементный. Борьба с потерями - великая наука сродни релейной защите. |
|
|
|
12.1.2011, 20:50
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Борьба с потерями - великая наука сродни релейной защите. Художник Наган. Большевики ликвидируют потери электроэнергии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:08 |
|