Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Предприятие с потреблением 4, 5 млн. кВтч в год , Произвёл расчёт - получилось - 1,1 млн кВтч в год -ПОТЕРИ

ДИМОНН
сообщение 12.1.2011, 12:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 28.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11743



Может ли такое быть??? Потери считал на хх тр-ров, потери в ВЛ, КЛ, потери в электродвигателях - брал как 10% от мощности, потери в изоляции учитывал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.1.2011, 14:08
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас на 3млн в месяц - 6-7%...
1) воруют
2) ошибки в учете, в т.ч. АСКУЭ или СКАДА
2) шеф, я, кажется не там поставила запятую... (в приоткрытой двери болтающиеся ноги шефа)



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 12.1.2011, 19:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Это наверно с откатами? icon_rolleyes.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 12.1.2011, 20:25
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Давайте от печки. Для начала: какой характер нагрузки, какая конфигурация сети, потери холостого хода и Ек трансформаторов. Потерями в иизоляции в принципе можно пренебречь. Если Вы учитываете потери в сети от активной нагрузки, не забывайте, что реактивная также заставляет ток бежать по проводам с соответствующими потерями. Где расположены точки учета?
То есть, множество факторов влияют на потери. И фактические потери из-за неоптимальной организации сети, и коммерческие (то есть, кто-то у кого-то крадет), и просто ошибки в методике замера. Так, например, двухэлементный счетчик может в некоторых случаях показывать замер в 1,73 раза меньше, чем трехэлементный.
Борьба с потерями - великая наука сродни релейной защите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.1.2011, 20:50
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(doro @ 12.1.2011, 19:25) *
Борьба с потерями - великая наука сродни релейной защите.

Художник Наган. Большевики ликвидируют потери электроэнергии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 17:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены