Владимир П.
25.5.2006, 17:10
Есть достаточно мощная однофазная сеть порядка 200А. Однополюсных автоматов больше 125 А не встречал. У АВВ вроде есть на 160А но этого все равно мало. Можно ли использовать для защиты 3-х полюсный автомат и как его включить? На какой ток срабатывания надо выбирать автомат в этом случае?
АЛЕКС156
25.5.2006, 18:57
В ПРИНЦИПЕ 3 ПОЛЮСНИКИ СОСТОЯТ ИЗ 3Х ОДНОПОЛЮСНЫХ АВТОМАТОВ-ТОЛЬКО МЕХАНИЗМ ОТКЛЮЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРУЗА ИЛИ КОРОТЫША ОТКЛ. ВСЕ 3(4)ПОЛЮСА.
НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 3Х ФАЗНИК С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОДНОГО ПОЛЮСА(ИЛИ ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ ВСЕ ПОЛЮСЫ).
Можно использовать трехфазный автомат,только надо нагрузку пропустить последовательно через все катушки автомата.И все,будет работать.
Ни в коем случае не параллелить катушки и не использовать одну.
Владимир П.
25.5.2006, 19:28
Насчет того что нельзя параллелить - понятно. А почему один полюс нельзя использовать. Ведь реально в трехполюсной схеме автомат сработает при превышении допустимого тока через любой из полюсов.
И что означает ток срабатывания в трехполюсном автомате - ток через каждый из полюсов?
не совсем так. лично видел 3х полюсный автомат на 32а, через который проходил ток, по одной фазе, 50а. а ему ходьбы хны, стоит греется как баторея, а срабатывать не собирается. так-что вапрос открытый.
Цитата(Anonymous)
не совсем так. лично видел 3х полюсный автомат на 32а, через который проходил ток, по одной фазе, 50а. а ему ходьбы хны, стоит греется как баторея, а срабатывать не собирается. так-что вапрос открытый.
Возможно, что этот автоматический выключатель был неисправен.
Каждый полюс автоматического выключателя имеет тепловую и электромагнитную защиту. Поэтому можно подключить однофазную нагрузку через один полюс, но для повышения чувствительности срабатывания лучше подключить фазу последовательно через все 3 полюса.
Цитата
Каждый полюс автоматического выключателя имеет тепловую и электромагнитную защиту. Поэтому можно подключить однофазную нагрузку через один полюс, но для повышения чувствительности срабатывания лучше подключить фазу последовательно через все 3 полюса.
Да и неплохо было б ещё пару автоматов запоследовать. Для надёжности.
Цитата(vatar)
Ни в коем случае не параллелить катушки и не использовать одну.
Почему не использовать одну, если на ней есть необходимая защита?(Есть АВ без защиты на одной из фаз).
Почему не паралелить? Вопрос по защите сети (не требуется защита от перегрузки). Будет только возможна вероятность разного сопротивления полюсов, и соответственно ложного срабатывания автомата. Но при защите только от кз можно несколько и увеличить ток автомата (200/3 = 67А, т.е. можно ставить автомат на 100А при однофазных токах кз свыше 300А для автоматов типа С)
Извините, просто ради интереса, что за однофазная сеть в 200А? Какой такой агрегат с такой мощностью работает на одной фазе? Это какой же перекос он будет создавать и как сажать сеть? Да затакую просадку по фазе Вас не погладят по головке, Вы простите меня, не хочу Вас обидеть, но расскажите для общего так сказать развития, про прибор или агрегат.
Viktor2004
29.5.2006, 7:43
Параллелить нельзя.
Подключать последовательно - необосновано.
Я бы просто разъединил автомат и сделал из трехфазного три однофазных.
Они соединены только двумя втулками, а так представляют из себя функционально законченные устройства.
Исключение составляют автоматы защиты двигателя. Они однокорпусные и тепловой расцепитель срабатывает надежно только при равномерном нагреве всех фаз. В этом случае я пропускал рабочий ноль однофазной цепи через один полюс автомата, а второй и третий полюса подключал последовательно через перемычку.
Конечно, можно использовать автомат пропустив ток тоько через 1 полюс!Не надо ничего паралелить. При контрольных испытаниях в электролаборатории, трехполюсный автомат проверяют по полюсам. Т.е. сначала тепловой расцепитель в каждом полюсе, потом эл.магнитный ,также в каждом полюсе.
Вы немного отошли от вопроса.
Суть заключалась в следующем: Есть номинальный ток на одной фазе 60А, и Трёхфазный автомат в 20А. Можно его использовать?
Viktor2004
30.5.2006, 7:44
Цитата(Слава)
Вы немного отошли от вопроса.
Суть заключалась в следующем: Есть номинальный ток на одной фазе 60А, и Трёхфазный автомат в 20А. Можно его использовать?
А вот такого условия не было.
Так делать нельзя.
Цитата
А вот такого условия не было.
Ну ладно, убавил ток чуток. Уж 200А на 1ф слишком круто даже для примера.
Цитата
Так делать нельзя.
А поконкретнее нельзя?
Берем 3-х полюсный автомат в 63 А, параллелим вход-выход и подключаем однофазную нагрузку в 200 А, не вижу проблем.